СП 5 Высотное стеллажное хранение и идентификация зданий

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2015 9:38:16]
 1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:

- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

Итак , если быть буквоедом и идентифицировать здание как здание не относящееся к "зданию склада", то нормы есть.

Или все таки отнести можно к общему :

Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения,и тогда утверждать, что для всего вышеперечисленных объектов нормативные требований в части АУПС И АУПТ для высотного стеллажного хранения - отсутствуют.
У кого какие мнения?


[20.05.2015 0:14:49]
 Ап.


[20.05.2015 5:27:52]
 По моему вообще на любой стеллаж с высотой хранения 5,5 метра и более не распространяются.
Табл. А.4 п.6 Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горю-
чих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке (Независимо от площади).
Потому как в СП 5 просто тупо не определены параметры установок для их тушения, просто надо тушить.


[20.05.2015 9:04:18]
 Ув. FlintFD- речь идет о зданиях складов.Со стеллажами все ясно.


[20.05.2015 9:20:58]
 Может я не совсем так выразился... а может и совсем не так :) В том пункте имеется в виду именно складирование, которое может осуществляться не только на стеллажах, но и палетами, кучами и т.д., т.е. непосредственно именно складские здания. (хранение в куче высотой более 5,5 м документов в архиве я слабо представляю).


[20.05.2015 14:12:43]
 Так вот и вопрос, если помещение- не находится в здании склада.


[20.05.2015 14:22:51]
 Так если есть помещение в котором стоит стеллаж высотой 5,5 метра то надо тушить не всё помещение а только стеллаж, а на параметры установки ПТ нет норм.


[20.05.2015 14:45:09]
 FlintFD ® [20.05.2015 14:22:51]
Есть рекомендации ВНИИПО по защите стеллажных складов от 1987г. В сети есть. СП в разработке.


[20.05.2015 21:19:42]
 Про рекомендации в курсе, я про действующие требования, там нет. На основе рекомендаций СТУ и делать можно. Рекомендации к нормам не пришить, тем более 1987г. Есть более свежие решения, тайковские СТУ например.


[20.05.2015 21:22:05]
 Ув. BTS ® , кстати, нет у Вас тех рекомендаций ВНИИПО в электронном виде, мой бумажный ктото погонять навсегда взял... скиньте если есть возможность, или пните где можно взять, Заранее благодарен :)


[20.05.2015 22:41:45]
 http://www.cleper.ru/normative-docum...


[02.03.2016 11:31:06]
 В названии СП 241 сказано строго "установки ВОДЯНОГО пожаротушения", то же самое по тексту, ни одного упоминания пены. Это как понимать, высокостеллажные нельзя тушить пеной? Или для пены должны быть еще какие-то отдельные нормы? На пену СТУ делать?
ГРИН

[02.03.2016 12:35:00]
 В СП 5 понятие "пена" вроде не применяется, только "водный раствор", причем везде по тексту используется словосочетание "вода или водный раствор". Так что никаких СТУ по "пене" (т.е. по водному раствору), все по СП 241.
  Дискусия закрыта