Сдача в эксплуатацию АПС.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.05.2015 22:08:22]
 На какие моменты чаще всего обращает внимание госпожнадзор при сдаче объекта в эксплуатацию (АПС)? Перечислите самые частые возникаемые нарушения, пожалуйста)


[17.05.2015 22:30:10]
 1) Количество извещателей в помещении меньше трех
2) Высота установки ИПР не 1,5м
3) Индикаторы извещателей не направлены в сторону дверей.
4) Высота установки оповещателей не 2,3<H>150


[17.05.2015 22:59:19]
 Мой ответ
1) Количество извещателей в помещении меньше трех - смотря какой человек из госпожнадзор, если придирается - то покажите проект, сделано всё по проекту.

2) Высота установки ИПР не 1,5м - да могут придраться, та как в данном случае монтажники виноваты.

3) Индикаторы извещателей не направлены в сторону дверей. - не всегда

4) Высота установки оповещателей не 2,3<H>150 - не всегда, а обычно ставят оповещатели - где удобно.

Есть в нашем городе уже работающий объект, где стеновые речевые оповещатели установлены на фальшь-потолке. Больше негде устанавливать.

Поясню некоторые моменты: это здание ещё строилось, а проект на пожарную сигнализацию, СОУЭ и т. п. уже был.


[17.05.2015 23:03:56]
 Кстати, инспекторы тоже разные бывают - кто-то по автоматике замучает, кто-то за режим, а кто-то вообще до огнестойкости дойдет.
статист ®

[18.05.2015 7:42:07]
 Не участвует ГПН в приёмке уже девятый год


[18.05.2015 9:02:55]
 статист ®

[18.05.2015 7:42:07] Не участвует ГПН в приёмке уже девятый год


Ошибаетесь, по требованию собственника могут участвовать.

А по теме, в идеале проверка должна пройти в соответсвии с "Временными методическим рекомендациями по проверке систем АСППЗ", которые Б.А. Борзовым утверждены, там расписано практически все, что можно проверить при приемке АПС.
статист ®

[18.05.2015 9:17:57]
 
Цитата durdom 18.05.2015 9:02:55
Ошибаетесь, по требованию собственника могут участвовать.
--Конец цитаты------

Ничего не исключаю и даже готов согласиться. Но... я вот был государственным инспектором и даже нафантазировать не могу, как бы собственник мог повлиять на моё участие в приёмке. Да ещё и "по требованию". Гарантирую, что он был бы послан на йух в самых корректных выражениях (всё пох, но пожарник должен быть вежливым)


[18.05.2015 9:18:37]
 АПС - параграф 8. http://pozhproekt.ru/nsis/Rd/Metodik...


[18.05.2015 15:22:11]
 Спасибо за ответы!
А кто входит тогда в число комисси когда приемка идет?


[19.05.2015 8:52:02]
 статист ® есть письмо, где об этом сказано. Вот оно: http://rusfolder.com/43679664 gfhjkm 1235

Если не ошибаюсь, то есть и более свежее от Кириллова Г.Н., но что-то найти не могу.


[19.05.2015 8:55:15]
 В комиссию входит заказчик и подрядчик, а дальше по желанию и возможностям заказчика (ГПН; вневедомственная охрана, если система охранно-пожарная).


[19.05.2015 12:47:44]
 Еще раз, спасибо за ответы, разобрался)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сдача в эксплуатацию АПС.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.