Панели ППУ в ВРУ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.05.2015 13:16:09]
 Здравствуйте уважаемые коллеги, единомышленники и прочие активисты пожарного дела )
Вот уже какой год действует СП 6.13130.2013, в том числе его пункт 4.10 про ППУ ВРУ ГРЩ и АВР.
Поделитесь пожалуйста - есть ли у кого-то реальные нормальные наработки по этому пункту, или же оберег от этого пункта, в виде какого-нибудь письма ДНД или ВНИИПО?
Буде ОЧЕНЬ признателен и благодарен )


[15.05.2015 13:31:29]
 Задание заказчику:
Обеспечить подключение основного питания АУПС и СОУЭ непосредственно от панели ППУ запитанной от ВРУ с АВР.

Это что касается стадии Р...

В реальности я только на одном строящемся объекте видел такую панель...


[15.05.2015 14:05:03]
 тоже аналогично пишем, хотелось бы побольше реальности )
а если выполняете монтаж без панели ППУ получается при проверке МЧС монтажной организации тоже должно перепасть - АУПС не подключена же в итоге к ППУ?
или например монтаж АУПС в магазине-павильоне размером 5х5 м - где там взять эту ППУ???


[15.05.2015 14:28:11]
 Если потребитель на 220 В один - ставлю автомат АП50Б на подстанции и называю ППУ. АВР - сильно зависит от конкретных условий.


[15.05.2015 14:30:01]
 и называю ППУ... - это как? )


[15.05.2015 14:35:25]
 А кто же мне запретит его называть ППУ? Стенки АП50Б имеет, толщина их (как и вся остальная конструкция) подтверждена ТР ТС О безопасности низковольтного оборудования.


[15.05.2015 14:40:40]
 п. 4.10 СП 6 - Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

И мне так кажется - все это должно венчаться сертификатом на данную ППУ.

Металлическую дверь тоже можно противопожарной назвать... )


[15.05.2015 14:50:36]
 Так ведь есть сертификат. С 15 марта все низковольтные комплектные устройства подлежат сертификации. Сами соберете щиток - всё равно нужно сертифицировать.


[16.05.2015 21:05:59]
 Georg ® [15.05.2015 14:28:11]
-ставлю автомат АП50Б на подстанции


на подстанции?


-и называю ППУ


АП-50-это есть НКУ?


[16.05.2015 21:40:48]
 Ставлю в трансформаторной подстанции. У меня такие объекты - в каждом здании чаще всего по несколько штук подстанций. АП50Б не НКУ, но тоже имеет сертификат. Если нужно несколько устройств на 220 В - щиток.


[16.05.2015 22:46:16]
 --Ставлю в трансформаторной подстанции

с учетом требований "от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР"?
или ГРЩ отдельно, АП-50 на стене отдельно?



-- АП50Б не НКУ, но тоже имеет сертификат

но если говорить лингвистически, то АП-50 не есть"распределительная панель многопанельного ВРУ..."


--С 15 марта все низковольтные комплектные устройства подлежат сертификации

не нашел об этом требований в ТР ТС


[17.05.2015 15:21:05]
 >не нашел об этом требований в ТР ТС

Перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

8. Аппараты для распределения электрической энергии.
9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками.

НКУ попадают под эти пункты.

>с учетом требований "от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР"? или ГРЩ отдельно, АП-50 на стене отдельно?

АВР или непосредственно щиток, автомат запитываю с шин, ставлю на панель.


[17.05.2015 15:58:28]
 ---Перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению


я видел этот перечень
посмотрел еще и это
http://klassifikators.ru/okp/342400

и это

http://klassifikators.ru/okp/343000

как видите- вещи это разные
Так что вопрос пока остается- есть ли требования по сертификации НКУ


[17.05.2015 17:39:10]
 Значит я ошибся и НКУ подлежат подтверждению соответствия в форме декларирования.


[27.05.2015 12:42:47]
 Изучение старого СН 75-76 объяснило необходимость АВР. В п.5.3 говорится о том, что в отличии питания основного и резервного насоса, цепи управления этими насосами требуют АВР. Что абсолютно логично - нужно понимать отчего насос остановился - отсутствует электроэнергия или другая причина.


[27.05.2015 13:12:19]
 Те же требования есть в СП 5 п.12.1.1. Оказывается всё очень просто


[27.05.2015 19:27:43]
 Georg
Т.е. вы допускаете питание рабочего и резервного насоса от одного источника без силового авр перед ними?


[27.05.2015 19:28:16]
 В нормальном режиме...


[27.05.2015 20:30:11]
 Нет. Два независимых ввода. Для двигателей АВР не нужно. А для цепей управления на 220 В нужно.

Соответственно, если сигнализация имеет резервирование с помощью аккумуляторов и нет цепей управления на 220 В - то и АВР не нужен.




[27.05.2015 20:31:45]
 Как сегодня выяснилось, что если начать читать с СН 75-59 и читать последовательно версии норм до СП 5 и СП 6. Все вопросы пропадают.


[27.05.2015 23:18:58]
 >>>А для цепей управления на 220 В нужно.
а вы исключительно в таком виде...На самом деле-как схему построить и что назвать авр - блокировка простая, простая хлопушка, надежная схема с диагностикой и сигнализацией. Можно ведь и на контакторах с защелками строить схемы, а цепи управления совсем отдельно вести...Так что я бы не стал называть откровением это. Это сейчас сертификаты и лингвоанализ, а раньше питали от разных секций силовых щитов и не переживали...


[27.05.2015 23:46:42]
 Так это ответ на вопрос - зачем в СП 6 говорится о АВР. Всё очень банально.


[27.05.2015 23:53:32]
 ну ну


[23.07.2015 22:00:38]
 Прошу уточнить.

Есть шкаф. В нем установлены прибор ППКОП.
Его нужно запитать.

Я ставлю шкаф с АВР. На который виду питание с 2х независимых линий. 1 категория надежности.

В шкафу с ППКОП я ставлю однофазный автомат. На который кабель идет с АВР. На выходе с шкафа АВР также установлен автомат для защиты кабеля.

Я так понимаю это будет неправильно. Поскольку в шкафу с ППКОП (то есть СПЗ) не должно быть автоматов никаких, а кабель должен приходить непосредственно на ППКОП. И сам автомат необходимо ставить только на выходе в шкафу АВР. И это одновременно будет считаться АВР-ППУ?

реально не понимаю, что такое ППУ

У нас до этого просто ставили шкаф АВР. От него кабель питания на шкаф с ППКОП, в этом шкафу на входе однофазный автомат. И дальше с автомата на ППКОП.

И никаких красных ящиков. Обычный ящик IEK для шкафов АВР и ППКОП.
  Ответ пойдет СЮДА