Тип лестничных клеток в производственном здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.05.2015 3:19:48]
 Нужно мнение экспертов!
Производственное каркасное здание из сборных металлоконструкций 3 этажное, высотой 17 метров, площадь застройки 1300 кв.м, 2 степени огнестойкости, категория В. Для эвакуации предусмотрены 2 лестничные клетки. Из коридоров длиной более 15 метров предусмотрена система дымоудаления.
Какого типа должны быть лестничные клетки Л1 или Н2?
смущают пункты СП 1.13130.2009
- п. 4.4.10 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.

- п. 4.4.12 "В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;"

Какого типа должны быть лестничные клетки Л1 или Н2?


[15.05.2015 10:16:11]
 Если у вас лестничные клетки располагаются у наружной стены здания, то Л1 с соблюдением требований по освещенности площадок на каждом этаже (п.5.4.16 СП 2).
Допускается в зданиях 50% внутренних лестничных клеток (без световых проемов) типа Н3


[15.05.2015 11:34:39]
 Вы уверены, что именно лестничные клетки у вас?


[16.05.2015 0:48:54]
 Да, 2 лестничные клетки, которые располагаются у наружных стен здания, с разных сторон.


[16.05.2015 8:16:59]
 Л1


[16.05.2015 14:27:21]
 Всем спасибо за участие и ответы!


[18.05.2015 10:04:35]
 Уважаемый exan ® [15.05.2015 3:19:48]!
Вроде все решили, но у меня возник вопрос: Почему Вы рассматриваете п. 4.4.12 и не приводите высоту здания?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тип лестничных клеток в производственном здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.