Обоснование отсутствия дымоудаления в гараже.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.05.2015 18:31:02]
 Коллеги, приветствую!

Возник вопрос с объектом, находящимся на экспертизе. В составе объекта есть маленький гараж на 2 машиноместа. Бокс 50м2 с двумя воротами.

Эксперт ссылается на СП7.13130 и требует сделать дымоудаление в "закрытой надземной стоянке".

Мы хотели сослаться на п.6.3.7 СП113 (он же п.6.16 в СНиП 21-02-99), чтобы сделать естественное ДУ через окна. Проблема в том, что СП113 вообще не включен в перечни, а СНиП включен в 1047-й но не полностью (без п. 6.16).

Эксперт наменул, что если обосновать применение СП113 на добровольной основе, то может принять. Но на что ссылаться не могу найти - посоветуйте как можно обосновать? Делать принудительное дымоудаление с компенсацией крайне не желательно на текущем этапе...


[14.05.2015 18:37:22]
 Этажность здания?


[14.05.2015 18:51:26]
 По нормам автостоянка должна быть у Вас выделена в самостоятельный противопожарный отсек, если само здание другого КФПО. Рассматривать её как одноэтажное задание и на основании п.7.10 СП 7.13130 выполнить дымоудаление через фрамуги (окна).


[15.05.2015 15:34:55]
 FIRE_MAN ® - отдельностоящий одноэтажный бокс на 2-е ворот.

Что-то этот п.7.10 и проглядели! Спасибо!


[15.05.2015 16:15:28]
 Скорее всего у DSeaman ® металлический гараж.

Есть у частных лиц свой гараж, буду называть гараж-бокс.

А в случае DSeaman ®, то поставили два гаража-бокс, выпилили среднию стенку и получился бокс на два машиноместа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Обоснование отсутствия дымоудаления в гараже.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.