Последовательное закрывание створок п/п дверей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.05.2015 12:58:16]
 Открыл для себе новый велосипед от ВНИИПО
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.08.2013г. № 3862эп-13-2-04
Двустворчатые противопожарные двери должны иметь устройства последовательного закрывания створок
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...

А почему это нельзя предусмотреть при сертифицировании?


[12.05.2015 10:16:19]
 Коллеги почему не интересен вопрос.
Ведь действительно, двустворчатая дверь (большая и малая створка), обе створки с доводчиками. И не факт, что первой закроется малая створка.


[12.05.2015 11:30:14]
 Когда внесут это требование в ГОСТ для сертификации, тогда и потребуется выполнять; письмо не указ, к НТД не относиться.


[12.05.2015 12:40:01]
 Большая створка имеет массу допустим 100 кг., малая 50 кг, на обеих створках стоят доводчики с одинаковым усилием закрывания, вопрос: Какая створка в этом случае быстрей закроется? Ответ: малая, т.к. её масса меньше, элементарные законы физики однако. Зачем городить огород с сертификацией?


[12.05.2015 12:59:23]
 Добрый день.
У меня встречный вопрос: а зачем собственно данный нюанс учитывать при сертификации??? Есть ГОСТ, в котором чётко сказано что испытания дверей проходят в закрытом состоянии (в смысле на язычок замка, а не на замок). Возможно письмо ВНИИПО в сложнозавуалированной форме (как они это любят делать) говорит о том что необходимо в обязательном порядке обеспечить две створки доводчиками (как обязательное требование к противопожарным дверям).


[12.05.2015 13:07:03]
 Элементарные законы физики подсказывают, что надо учитывать сопротивление вращению, петли могут быть разные, могут потерять смазку, заржаветь. Углы открытия створок, из которого доводчик(и) будут их закрывать могут быть разными. Понятно, что доводчик должен переводить дверь в закрытое состояние из любого исходного состояния, допустимого при эксплуатации. Но при сертификации это проверить сложно, т.к. условия эксплуатации одной и той же двери могут быть разными.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 