Пожарные краны для двух разных пожарных отсеков.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.05.2015 13:26:53]
 Здание промышленное имеет несколько пожарных отсеков. Здание имеет разную этажность и функциональное назначения для разных частей здания.

Вопрос:
При проектировании внутреннего противопожарного водопровода допускает ли предусматривать расстановку (использование) пожарных кранов, размещенных в одном отсеке, для тушения пожара в соседнем отсеке?

СП 10 говорит о индивидуальном расчете в потребности расхода воды для разных частей зданий.


[09.05.2015 9:03:27]
 Лично я никаких запретов для этого не вижу. При условии равенства или превышении параметров ВПВ для применяемой части. Неудобства, это противопожарные двери, которые должны закрываться при пожаре.
С другой стороны, это можно оценить как отсутствие норм, потому что расчёт для каждого отсека свой? А значит и устройство и применение?


[09.05.2015 9:12:52]
 Мне всегда нравился вот этот пункт норм:
СП 4.13130.2013.

6.9.25. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

6.9.26. Пожарные краны надлежит размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.

Представляю здание (встроенной, пристроенно, крышной и др.) котельной размером 5х5, в нем целых два пожарных крана. Как ими пользоваться при пожаре? Как подойти к пожарным кранам? Куда разматывать 20-метровый рукав в маленькой котельной???


[09.05.2015 18:50:38]
 1.Разве категория котельной не относится к "Г"?
2.Почему именно 20-метровый рукав?


[10.05.2015 16:56:02]
 "а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарные краны для двух разных пожарных отсеков.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.