Подземные емкости для СУГ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.05.2015 14:29:44]
 Коллеги, могут ли подземные емкости для СУГ (10м3) относится к наружной установке????
получил такое замечание: "Не представлено расчетное определение категории расходного склада СУГ по взрывопожарной и пожарной опасности в части оценки детерминированных и вероятностных критериев риска причинения вреда жизни людей"
Мне не понятно для чего тут приплетают риск и что за детерминированные критерии???


[07.05.2015 21:13:38]
 Коллеги, могут ли подземные емкости для СУГ (10м3) относится к наружной установке????Мне не понятно для чего тут приплетают риск и что за детерминированные критерии???=гоха ®=
Несомненно это наружные установки. А чтобы понять причём здесь риск, нужно почитать СП 12.13130.2009.
"Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки)"


[08.05.2015 13:29:35]
 извините, не понял вас.


[08.05.2015 13:49:19]
 так ведь эти детерминированные критерии считаются вроде как по методике 404. а у меня нет необходимости считать пожарный риск на оббъекте


[08.05.2015 21:44:58]
 Вы не обращайте внимание на всякую чушь-детерминированные..вероятностные. Любому эксперту хочется выглядеть чуть умнее, чем он есть.
В Вашем случае расчёт необходимо проводить по СП 12, а 404 здесь не причём. Путаница из-за того, что другие умные люди придумали и там и здесь пожарные риски.
Вам необходимо сначала прочитать строку для АН таблицы 2 СП 12. После прочитать п. 8.1-8.3 СП 12. Если желание считать риск прошло, то прочитайте п. 7.3 для АН и БН. При этом необходимо рассчитать два указанных параметра. Если при расчёте величина зоны НКПР превысит 30 метров или избыточное давление превысит 5 кПа, то присваивайте категорию АН.


[12.05.2015 13:11:57]
 теперь все понятно. спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подземные емкости для СУГ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.