отступление от нормы -эвакуация со второго этажа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.05.2015 9:32:33]
 Коллеги, есть вопрос. На одном из объектов, эвакуация со второго этажа должна осуществляться по лестнице с шириной марша согласно СП1 не менее 1,2м. По факту ширина составляет всего 1м. Правильно ли я понимаю, что данный факт не надо прописывать в СТУ, достаточно в МОПБ прописать ширину лестницы 1 м и представить расчет пожарного риска с допустимыми значениями и объект согласно ст.6 ФЗ 123 будет соответствовать требованиям ПБ?





[07.05.2015 12:43:51]
 Да, больше того, СТУ предназначены формально для случаев отсутствия норм, а не для отклонения от норм, хотя на практике используются и так.


[07.05.2015 12:58:22]
 Все вопросы, связанные с эвакуацией, расчеты рисков "закрывают" полностью и однозначно.


[07.05.2015 14:06:41]
 В таком случае, невольно возникает следующий вопрос. Это здание - общежитие, количество проживающих - более 50. Согласно СП3 система оповещения должна быть 3-го типа. Мне жалко денег, делаю СОУЭ 1-го типа. ФЗ конкретный тип системы не оговаривает, то есть я его не нарушаю. Расчет риска будет в норме, поскольку тип СОУЭ на эту величину не повлияет. Значит объект и в этом случае, в соответствии со ст.6 ФЗ 123, будет соответствовать нормам?


[07.05.2015 14:17:40]
 Вениамин, интересный вопрос!
Если бы я на такой объект взялся считать риски, то....СОУЭ исключил бы вообще!
А расчеты производил, по правилам когда СОУЭ отсутствует (вроде там 2 мин...точно не помню). Уверен, всё бы сошлось.


[07.05.2015 14:43:43]
 Бред какой-то
от праздников не отошли коллеги?
если СОУЭ не соответствует НД для конкретного объекта - Ксоуэ - 0.
При круглосуточном пребывании людей - риск не пройдет.
Нас же дети читают, а вы...


[07.05.2015 15:00:41]
 Если СОУЭ отсутствует то время начала эвакуации 6 мин. Уверен, что ничего бы не сошлось


[07.05.2015 15:34:06]
 Rivs ® "При круглосуточном пребывании людей - риск не пройдет".

Вот тут готов поспорить!
Недавно защищал расчет рисков в Главгосэкспертизе.
Объект Ф1.2 - гостиница.
Подставил в расчет индивидуального риска - 24 часа пребывания.
Что вызвало крайнее недоумение эксперта - "Это человек круглые сутки будет сидеть в номере гостиницы (общежития)???? Подставьте, хотя бы, 12 часов..."


[07.05.2015 15:55:38]
 просто ®. Где-то вы правы...
Но, самое интересное, что в этом вопросе Приложение 5 к Методике и ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», Приложение 2 - имеют равную нормативную силу.

Да и сама Методика дает пути к отступлению: п.28. Для получения исходных данных, необходимых для проведения расчетов, предусмотренных настоящей Методикой, следует использовать справочные источники информации и проектную документацию здания.


[07.05.2015 16:05:52]
 Крюгер ® [07.05.2015 15:34:06]
По 382Пр риск считается не для каждого конкретного человека (как по 404), а для объекта. основная деятельность объекта - круглосуточное пребывание людей.
С таким подходом, как у эксперта, что угодного можно нарисовать.


[07.05.2015 16:20:55]
 Rivs ®, начали как-то по новому трактоваться положения Закона 123-ФЗ?
Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий, сооружений и строений
1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.

382Пр круче? Или в чем дело?


[07.05.2015 16:28:26]
 Ув. Крюгер, В соответствии с ПП 272 расчеты риска проводятся по методикам, утверждаемыми МЧС, поэтому Пр 382 имеет большую нормативную силу чем ГОСТ. По поводу отступлений - очень скользкая тема, если вы принимаете значения отличные от предусмотренных методикой, есть большая вероятность того, что данный расчет не будет принят при проверке ГПН. В итоге заказчик получает штраф, а Вы бледный вид. Или надо при каждой проверке стоять рядом с инспектором и отстаивать принятые цифры.


[08.05.2015 13:43:18]
 Как я понимаю, мы вернулись к моему вопросу. Итак, подвожу итог. Я в полном объеме выполняю ФЗ, делаю расчет пожарного риска и если он укладывается в необходимую величину, плюю на все СП и др. нормативные документы. Так?


[13.05.2015 11:06:23]
 Формально да, но методика по расчету пожарных рисков не учитывает очень много факторов заложенных в требованиях разных СП. Таких как ВПВ, противопожарные преграды, противопожарные расстояния и т.д. и т.п. А также не подтверждает риски уничтожения имущества, согласно требований м), п.26, №87 ПП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: отступление от нормы -эвакуация со второго этажа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.