Питание С2000-АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2015 17:06:42]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос: возможно-ли в прибору С2000-АСПТ подключить внешний аккумуляторный бокс с АКБ, так как имеющихся (2 АКБ по 4,5 А/ч) мне не хватает?
У меня в расчёте получилось: суммарная ёмкость АКБ=9,33 А/ч.
Заранее спасибо за ответы и комменты.


[28.04.2015 20:42:41]
 Из нагрузки на АСПТ висит ровным счетом ничего в дежурном режиме по сути. В тревожном она должна держать час. Взять токопотребление 60мА одного элемента в среднем , получаем примерно 150 табло сирен итд? Что у Вас за система?


[28.04.2015 22:54:03]
 Можно! Обращались с такой же проблемой в службу тех поддержки, они подтвердили что можно. Подключали бокс с АКБ 2 х 17


[29.04.2015 14:44:46]
 так откуда такое токопотрбление?


[29.04.2015 15:14:03]
 KOKOS_KOKOS, как вы помните, норма режима тревоги 1 час относится к охранной сигнализации.
Пожарной - 3 часа, поправьте если ошибаюсь. (разумеется +24 часа в дежурном режиме там и там).
Тем не менее вопрос актуален: откуда взялись 9,33 А/ч?
ну и до кучи:
В техподдержке могли ответить и не слукавить, что подключить более емкие АКБ допустимо.
Подключить то подключим, а будет ли заряжать С2000-АСПТ содержимое бокса АКБ 2*17?


[29.04.2015 15:19:13]
 Насчет зарядки бокса спрашивал. Техподдержка ответила, что все нормально зарядится, только медленнее. Нормативов на время зарядки вроде как нет, соответственно нарушений нет.


[29.04.2015 15:21:28]
 Потребление может большое, если дверей много и табло "Автоматика отключена" много потребляет, например взрывобезопасное.


[29.04.2015 15:33:34]
 Поднимался мною как-то давно похожий вопрос (не здесь, в проекте). Тоже АКБ больших емкостей были, но ИБП не Болидовское а Mean Well. Сказали, что все ОК будет, времени побольше займет. Да и чисто теоретически: ИБП выдает определенный ток на АКБ и живет спокойно. Как АКБ зарядился - ток упал. Большой АКБ - долго будет ток выдавать, маленький - недолго. Вот и вся разница. Согласен с Забывчивый ®

[29.04.2015 15:19:13


[29.04.2015 15:39:07]
 "KOKOS_KOKOS, как вы помните, норма режима тревоги 1 час относится к охранной сигнализации.
Пожарной - 3 часа, поправьте если ошибаюсь. (разумеется +24 часа в дежурном режиме там и там)."
Насколько я помню 3 часа для пожарной было в старом СП6, сейчас 1час. Если ничего не путаю. А по поводу охранной сигнализации: не встречал обязательных к исполнению гостов по ОС. Есть РД всякие. Кому-то их заказчик навязывает. Кто хочет, тот придерживается.


[29.04.2015 15:39:56]
 PavelChernov
Проверьте расчет:
Выходное напряжение на С2000-АСПТ 24 вольта, емкость АКБ 4,5(А/ч,12в)+4,5(А/ч,12В) = 4,5 (А/ч,24В)
токопотребление (мА) оповещателей на 24В ниже чем 12В.

Если после этого у Вас все равно получается 9,33 А/ч, то:
1. либо подключить бокс 2*17 с двумя АКБ по 12В;
2. либо подключать РИП-12(24), оборудование соответственно корректировать...


[29.04.2015 15:49:22]
 Уважаемый KOKOS_KOKOS, у меня автоматическая установка порошкового пожаротушения на МПП "Тунгус".
Касательно того случая, где у меня получилось 9,33 А/ч, то там к прибору С2000-АСПТ подключено следующее оборудование:
а) световой оповещатель (со скрываемой надписью) "ЛЮКС-24 СН" "Порошок уходи" = 80 мА - 1 шт.;
б) световой оповещатель (со скрываемой надписью) "ЛЮКС-24 СН" "Порошок не входи" = 80 мА - 2 шт.;
в) световой оповещатель (со скрываемой надписью) "ЛЮКС-24 СН" "Автоматика отключена = 80 мА - 1 шт.;
в) звуковой оповещатель (сирена) "МАЯК-24 3М2" = 30 мА.
В итоге в дежурном режиме получается 160 мА, а в аварийном 430 мА.
Дальнейший расчёт вел по методике, указанной в инструкции по эксплуатации прибора С2000-АСПТ.


[30.04.2015 11:20:43]
 ну таблички не работают в дежурном режиме, поэтому их ток не учитывается, их работоспособность должна быть час


[30.04.2015 11:21:58]
 24х160+1х430=4270мА- 9Ач за глаза


[30.04.2015 13:08:04]
 KOKOS_KOKOS®

На практике у новенького, только что купленного аккумулятора при полной зарядке ёмкость оказывается 70-80% от номинальной. К концу срока эксплуатации порядка остаётся порядка 30% от номинала.
В Руководстве на С2000-АСПТ рекомендуется брать запас по ёмкости аккумулятора в 25%, но это очень оптимистический запас ...

Аккумуляторы в С2000-АСПТ включены последовательно, их ёмкость не суммируется - всего 4,5 Ач, а не 9,0 Ач.


[30.04.2015 14:12:18]
 Табло автоматика отключена очень даже работает в дежурном режиме
  Ответ пойдет СЮДА