АУПТили АПС?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2015 16:23:43]
 Строители тыкают Заказчику письмом ВНИИПО об опечатке в СП5

http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...

(письмо опубликовано в системе "Консультант", система "Гарант" ругается)))

Так была опечатка или нет? За четыре прошедшие года очепятку не исправили?


[22.04.2015 16:36:00]
 Имел ввиду не АУПТ, а АУП


[22.04.2015 16:46:34]
 не исправили...
у меня вот вдогонку вопрос как электрощит заблокировать 3-мя ИП?


[22.04.2015 16:49:13]
 а какую юридическую силу имеют письма ВНИИПО?


[22.04.2015 16:51:30]
 Юридическую, нет...денежную, да (да прости меня всевышний...)


[22.04.2015 17:09:37]
 ну тогда опечатка утвержденная и согласованная в установленном порядке имеет статус документа и не является опечаткой. а всякие письмена ВНИИПО являются только средством для самовыражения сотрудников ВНИИПО.


[22.04.2015 21:16:29]
 Это письмо аннулировано.


[22.04.2015 21:21:18]
 Ув. Viss...а где это можно узнать?


[22.04.2015 21:29:38]
 По телефону. Пункт про пиростикеры. Более 0.1 они не могут защитить. Все правильно написано.


[22.04.2015 22:15:01]
 А если пиростикеров штук 50 засунуть в эл.щит?


[22.04.2015 22:30:19]
 йцукен ®
Независимо от опечатки или отмены опечатки вам стоит попытаться пойти другим путём.
В п.8 написано так:
Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных уст-ройств), расположенные в =ПОМЕЩЕНИЯХ= класса функциональной пожар-ной опасности Ф1.1.
У вас эти самые эл.щиты действительно расположены именно в ПОМЕЩЕНИЯХ класса Ф1.1.?
Или всё же в коридорах? Или в эл.технических помещениях? Или в подвалах?
Воспользуйтесь не опечаткой, а ошибкой полковников.
И второе.
Вообще-то класс ФПО Ф1.1 имеют только здания, а не помещения.
Но этим вторым можно пользоваться только в том случае, если готовы доказать, что помещения не классифицируются по ФПО.


[22.04.2015 22:42:05]
 ув. Волжанин ®, если засунуть 50 штук в эл.щит будет просто прикольно.... испытания я бы сам посмотрел на видео)))) в разделе ГАЛИЛЕО или как там))))

пиростикеры не интересуют...интересно, ну как бы переубедить заказчика, что письмо левое))))

зы. я не торгую, я ....ну это к олегу1


[22.04.2015 22:49:45]
 
Цитата йцукен 22.04.2015 22:42:05
ресно, ну как бы переубедить заказчика, что письмо левое))))
--Конец цитаты------- ну переубедите? А чем вам это поможет?


[22.04.2015 22:50:51]
 А на "Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения" обращаете внимание?

Основание простое - после выхода этого письма в СП5 не внесли изменения. И в проекте СП5 нет намека на выполнение этого письма.
Надо письменное разъяснение - пишите во ВНИИПО.


[22.04.2015 22:54:52]
 
Цитата Viss 22.04.2015 22:50:51
Надо письменное разъяснение - пишите во ВНИИПО.
--Конец цитаты------
примерно так:
напишите нам письмо, что ваше предыдущее письмо аннулировано?


[22.04.2015 23:14:49]
 Viss ®, а если можно, то поясните, что в. п.8 означает нормативный показатель - до 0,1 куб.м. ?
Это что за объём?
Только не ваши личные впечатления, а где это написано буквами?
Или тоже надо письмо-запрос писать?


[22.04.2015 23:28:44]
 Кстати, вопрос по данному пункту в СП 5.13130.2009 - написано, что АУП/АПС оборудуются электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в ПОМЕЩЕНИЯХ класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.
Т.е. если электрощит расположен в электрощитовой, расположенной в детском саду, то оборудовать его АУП/АПС не требуется? Ведь помещение электрощитовой не класса Ф1.1, а Ф5.1.


[22.04.2015 23:29:26]
 0.1 это зона боевого поражения пиростикера, больше он не может.
Если Вам нужно печать-подпись - не ко мне.


[22.04.2015 23:32:48]
 Асашай ® [22.04.2015 23:28:44]

Верно. Разве тут покушались на защиту всех-всех-всех шкафов?


[22.04.2015 23:33:42]
 Не покушались. Просто тяжело представить себе электрощит или электрошкаф в групповой ячейке или больничной палате.


[22.04.2015 23:34:54]
 Неужели, более менее люди от которых хотелось услышать мнение просыпаются ближе к ночи?


[22.04.2015 23:36:08]
 
Цитата Viss 22.04.2015 23:29:26
0.1 это зона боевого поражения пиростикера, больше он не может.
--Конец цитаты------- да уж прямо так?
http://prntscr.com/6wyznh
А если таких штук 50 в шкаф?


[22.04.2015 23:37:50]
 Еще вопрос с литрами или метрами в кубе будет))) но наверно это отдельная история))) Все связано с газами...
  Ответ пойдет СЮДА