[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2015 13:22:37]
 господа, интересует ваше мнение. имеется трехэтажное торговое здание, внутри здания на все три этажа внутренняя открытая лестница. Эксперт говорит, что по ней нельзя эвакуироваться по п.4 ч.14 ст.89 техрегламента, на мой аргумент по поводу того, что есть п.4 ч.5 ст.89 и п.7.1.16 СП 1.13130.2009, по которым можно эвакуироваться(при выполнении условий, у нас они выполняются), он говорит, что эти пункты только разрешают устроить в здании эту лестницу, но не эвакуироваться по ней, что мне кажется не очень логичным, ибо есть п.4.19 сп 4.13130.2013, который уже конкретно и говорит что можно и нельзя делать с целью ограничения распространения пожара. кто прав???


[22.04.2015 13:23:24]
 господа, интересует ваше мнение. имеется трехэтажное торговое здание, внутри здания на все три этажа внутренняя открытая лестница. Эксперт говорит, что по ней нельзя эвакуироваться по п.4 ч.14 ст.89 техрегламента, на мой аргумент по поводу того, что есть п.4 ч.5 ст.89 и п.7.1.16 СП 1.13130.2009, по которым можно эвакуироваться(при выполнении условий, у нас они выполняются), он говорит, что эти пункты только разрешают устроить в здании эту лестницу, но не эвакуироваться по ней, что мне кажется не очень логичным, ибо есть п.4.19 сп 4.13130.2013, который уже конкретно и говорит что можно и нельзя делать с целью ограничения распространения пожара. кто прав???


[22.04.2015 14:01:30]
 Все лестницы и лестничные клетки, описанные в СП 1.13130.2009 - эвакуационные. Те, которые описаны в СП 4.13130.2013 - неэвакуационные.
Обратите внимание на п. 7.1.17. Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, примыкающие к открытым лестницам.
Т.е. второй выход должен быть в лестничную клетку, наружу или на лестницу 3-го типа.


[22.04.2015 17:07:04]
 да у нас есть еще две нормальные лестничные клетки, но они по ширине не проходят, а расширять их заказчик категорически не хочет и не хочет трансформировать торговый зал, чтобы уменьшить расчетное число покупателей, а лестницу 3-го типа с третьего этажа не вариант делать, таким образом получается что данная внутренняя открытая лестница оставалась единственной спасительной соломенкой, но вот эксперт ее не пропускает


[22.04.2015 23:32:49]
 СП 1.13130.2009 так и называется - ЭВАКУАЦИОННЫЕ пути и выходы. Поэтому эксперт что-то мудрит.


[23.04.2015 10:32:59]
 Эксперт прав. В настоящее время открытые лестницы считаются эвакуационными только до второго этажа. В скором будущем скорее всего разрешат и выше, но при этом площадь пож.отсека будет складываться из общей площади всех этажей здания. Сейчас открытые эв.лестницы выше двух этажей только через СТУ. Как-то так.


[23.04.2015 11:11:09]
 Да, все верно, что-то я сразу не врубился. Эвакуация по лестницам 2-го типа, соединяющим более 2 этажей (ярусов) запрещена. Соответственно, указанная лестница 2-го типа не эвакуационная, и эвакуироваться через помещение с этой лестницей не допускается.
Как вариант видел такое решение - предусматривают противопожарные шторы, закрывающие эту лестницу при пожаре. Таким образом она перестает быть внутренней открытой, и все ограничения на ее размещение снимаются.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: возможность эвакуации по открытой лестнице      здесь могла быть ваша реклама