Естественное проветривание при пожаре

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.04.2015 10:38:07]
 Для естественного проветривания в помещении необходимы открывающиеся проемы шириной не менее 0,24 м на 1 м длинны наружного ограждения. Спор возник в следующем: в помещении торгового зала все ограждения наружные, расстояние между фасадами менее 20 метров. За длину наружного ограждения я считаю достаточно принять 1 фасад, а сумму открывающихся проемов на всех стенах. или все же нужны проемы из расчета длины всех фасадов?


[21.04.2015 10:42:56]
 нужны проемы из расчета длины всех фасадов


[21.04.2015 12:19:00]
 Ув. morozofkk, но это нелогично. Допускается удалять дым через проемы на расстоянии до 20 метров.


[21.04.2015 15:30:55]
 Всех наружных ограждений. Там же все написано


[21.04.2015 17:15:08]
 Выходит так, что в помещении 10 на 10 требуется 2,4 м проемов если 1 из стен наружная, а если все стены наружные то 9,6 м проемов, правильно?


[21.04.2015 17:37:18]
 получается так. Хотя нелогично


[21.04.2015 17:42:06]
 "получается так. Хотя нелогично" (с)

С этим проветриванием все нелогично. Ну кто, кто в здравом уме и здравой памяти побежит открывать рамы для проветривания во время возгорания, тогда как необходимо эвакуироваться?


[21.04.2015 19:45:38]
 СергейКо ®, а зенитные фонари предназначены для проветривания? А там эти прозрачнее окошки открываются от пожарной автоматике?


[21.04.2015 21:18:02]
 Еще "логичнее" когда в помещении (не коридор) предусмотрена естественная противодымная вентиляция через проемы, а нормы требуют подпор воздуха в нижнюю часть помещения .....видимо для того чтобы быстрее разгоралось)))


[22.04.2015 10:46:01]
 " а зенитные фонари предназначены для проветривания? А там эти прозрачнее окошки открываются от пожарной автоматике?" (с)

Зенитные фонари предусматриваются не для проветривания, а для естественного дымоудаления в одноэтажных зданиях и подтверждается расчетом. Для открывания предусматриваются эл. привода.


[22.04.2015 13:09:03]
 <<Зенитные фонари предусматриваются не для проветривания, а для естественного дымоудаления в одноэтажных зданиях и подтверждается расчетом. Для открывания предусматриваются эл. привода>>.
Это по пожарным нормам они предусматриваются для удаления дыма.
Но, этим область их применения не заканчивается. В системе общеобменной вентиляции они предусматриваются для проветривания помещений, а также фонари предусматриваются для инсоляции помещений.


[22.04.2015 14:24:29]
 "Но, этим область их применения не заканчивается. В системе общеобменной вентиляции они предусматриваются для проветривания помещений, а также фонари предусматриваются для инсоляции помещений." (с)

Не спорю, все верно, но тематика данной ветки касается пожарных требований.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Естественное проветривание при пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.