Эвакуация через балкон встройки (пристройки)

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[19.04.2015 1:32:47]
 Здравствуйте.
Имеется производственный цех, вдоль трех стен которого выполнена 2-х этажная встройка (пристройка). На 2 этаже вставки имеется балкон, соединяющий все помещения. https://drive.google.com/open?id=0Bx...
Можно ли балкон считать путем эвакуации?
Статью 89 ФЗ 123 читал. Считаю, что нельзя, но надеюсь на аргументированные возражения.
Спасибо.
beldimon ®

[19.04.2015 11:01:08]
 "На 2 этаже вставки имеется балкон, соединяющий все помещения"
Не Вставки, а встройки!!! Ошибся.


[19.04.2015 12:32:34]
 Из Вашего поста не совсем понял по поводу планировок и к сожалению ссылка тоже не открывается, но полагаю в лучшем случае Ваш балкон (галерея) будет относится к аварийному выходу и то при всех прочих показателях, предьявляемых к аварийному выходу.


[19.04.2015 16:54:16]
 Вставки(встройки) должны отделяться от производственной зоны противопожарными преградами, т.е. никакого открытого балкона быть не должно!


[19.04.2015 21:49:30]
 Здесь ключевые слова уже были произнесены - ст. 89 не дает понятий эвакуации по балконам. При этом трудно судить без планировки объекта.
beldimon ®

[20.04.2015 10:04:13]
 Перезалил ссылку
https://cloud.mail.ru/public/3YT5trN...


[20.04.2015 10:16:50]
 По п. 6.1.43 СП 4 балкон необходимо отделить от производственного помещения. Получится коридор. На первом этаже отделить такой же коридор.


[20.04.2015 11:15:06]
 Эвакуироваться через производственные помещения можно, за исключением оговорённых в нормах случаев:
- если производственное помещение не относится к категории А или Б;
- если это не тамбур-шлюз предназначенный для помещений категории А и Б;
- если здание не IV или V степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;
- если длина пути эвакуации не превышает установленную.

Но, у Вас другой косячок. У Вас лестничные клетки проходные, т.е. не эвакуационные.


[20.04.2015 11:58:44]
 С лестничными клетками все нормально, не проходные они. При соответствующем выделении коридоров на первом и втором этажах административной части можно безболезненно решить вопросы эвакуации. Главное условие позволит ли отделить новые коридоры технологическое оборудование, размещенное в центральном двухсветном помещении.
beldimon ®

[20.04.2015 13:41:09]
 Я полагал на 1 этаже из лестничных клеток выполнить непосредственные выходы наружу и эвакуацию обеспечить следующим образом:
1 этаж - эвакуация через основное производственное помещение (Категория В1) или через лестничные клетки.
2 этаж - эвакуация чрез одно помещение в лестничные клетки с выходом наружу. Если через одно помещение не получиться, то предусмотрю пару лестницы 3 типа.
Балконы останутся технологическими!


[20.04.2015 14:19:47]
 "Если через одно помещение не получиться, то предусмотрю пару лестницы 3 типа." - этот вариант не пройдет. СП 1 п. 8.1.14 не соблюдается: вторым выходом с второго этажа может служить лестница 3-го типа, но не первым (единственным).
beldimon ®

[20.04.2015 14:50:21]
 9.2.4 Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В, Г и Д. При этом расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием до эвакуационного выхода из здания не должно превышать значений, установленных в таблице 29. Допускается предусматривать один выход (без устройства второго) на выполненные из негорючих материалов лестницы 2-го и 3-го типов из указанных помещений, в которых расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м.
  Дискусия закрыта