[16.04.2015 19:21:58]
 Блоки контрольно-пусковые "С2000-КПБ" предназначены для увеличения количества пусковых направлений. Релейные выходы блоков с помощью команд по внутреннему интерфейсу RS-485 от приборов "С2000-АСПТ" по заданному алгоритму управляют запуском модулей порошкового пожаротушения...во взрывоопасном помещении..
Как сделать цепь искробезопасной?


[16.04.2015 22:22:52]
 Поставить барьер искрозащиты http://www.tinko.ru/p-223279.html

*
Не забыть применить искробезопасные модули тушения. ia а не d

**
Помнить что можно не париться, если поставить модули с оболочкой d.
Ну как не париться...Там уже металлорукав или бронекабели надо..
mam M

[18.04.2015 23:06:18]
 Сообразила уже..Труба или металлорукав?


[19.04.2015 2:19:22]
 Это только для взрывозащиты вида d - в идеале броня. см. ПУЭ 7.3.


[19.04.2015 15:55:05]
 Ув.Viss ®
А я всё-таки не стал бы рекомендовать ПУЭ по всем вопросам взрывозащиты. Это у же даже не вчерашний день. По мне так всё-таки надо смотреть ГОСТы 30852 (и конкретно по электрооборудованию часть 10), потому как уже с ведением этих ГОСТов отменяются не только ПУЭ (по взрывозащите), но и те ГОСТы, которые раньше отменяли требования ПУЭ.


[19.04.2015 16:13:09]
 Так этот ж ГОСТ 1 в 1 с ПУЭ списали?! http://prntscr.com/6vln5u
http://docs.cntd.ru/document/1200103...


[19.04.2015 16:45:51]
 Viss ®
[16.04.2015 22:22:52]
Помнить что можно не париться, если поставить модули с оболочкой d.
Ну как не париться...Там уже металлорукав или бронекабели надо..

Ну скажете тоже. Если Зона 0, то никакое Exd. В том случае когда говорят только Ex ia в большинстве случаев подразумевается именно эта зона.

mam M
[18.04.2015 23:06:18]
Сообразила уже..Труба или металлорукав?
Если все-таки у Вас Зона 1,2 то решающую роль играет диаметр самого кабеля, а труба и металлорукав просто заводятся под адаптер муфты и никакого значения в герметичности оболочки не играют.

Mam M ®
[16.04.2015 19:21:58]
Как сделать цепь искробезопасной?
Избегаю применять стандартные барьеры искрозащиты на знакопеременных цепях пусковых устройств, и Вам советую. Рассмотрите вариант замены головного оборудования к примеру на это:
http://rielta.ru/index.php?option=co...



[19.04.2015 18:35:48]
 Ну да - кругом камни...Надо аккуратнее.
В зоне класса 0 может использоваться электрооборудование и электрические цепи с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь", соответствующее требованиям ГОСТ 30852.10 для уровня ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) и требованиям 12.3, а также электрооборудование с взрывозащитой специального вида ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок), сконструированное для использования в зоне класса 0 (см. 5.2.4).


[19.04.2015 19:14:26]
 Избегаю применять стандартные барьеры искрозащиты на знакопеременных цепях пусковых устройств, и Вам советую. Рассмотрите вариант замены головного оборудования к примеру на это:
http://rielta.ru/index.php?option=co...
Вам легко... проект уже прошел экспертизу...не совместится с болидом... переделывать некогда..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: взрывопасное пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.