Способ прокладки кабеля в помещении насосной.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Данила ®

[16.04.2015 15:48:03]
 Здравствуйте.Есть помещение мазутнонасосной в здании котельной.В проекте указан способ прокладки кабеля пожарной сигнализации в стальной трубе.Подскажите,можно ли эту трубу заменить металлорукавом или металлическим коробом с глухой крышкой.Если не сложно с сылками на РД.


[16.04.2015 22:52:57]
 Неизвестно зачем это сделали...Скорее всего по привычке. Стальные трубы либо защита от распространения пожара при КЗ, либо взрывозащита. Для ПС неактуально.

А датчики ПС взрывозащищенные у Вас?


[17.04.2015 7:40:20]
 возможно подразумевается прокладка под замоноличивание в полу. тогда ещё обычно проложено не под 90 градусов, а по кратчайшему расстоянию наискосок.


[17.04.2015 8:14:07]
 Данила®

Обращаетесь в проектную организацию, выполнившую проект, и просите внести в проект изменения на возмездной или безвозмездной основе. Ссылкой на РД и даже на ФЗ монтажной организации обосновывать отклонение от проекта формально нельзя.
Данила ®

[17.04.2015 11:04:53]
 Трубы идут по потолку и стенам,открыто.Очень много поворотов и обходов.Датчики и оповещатели взрывозащищенные.Да и отделом ПТО заведует дама советской закалки,так что не уйти мне от труб.А подскажите каким способом правильно их стыковать,ставить ответвления и тд.Сварка или муфты на резьбе?


[17.04.2015 12:18:15]
 1. Если уровень взрывозащиты датчиков Exd то кабель должен быть либо бронированный, либо в мет. трубе. Смотрите в спецификацию- какие каб. вводы в датчики предусмотрены? Могут быть либо под броню, либо под трубу.
2. Если уровень взрывозащиты датчиков Exi-ни броня, ни труба не требуется.


[17.04.2015 12:36:48]
 Skydiver ®

1.Защита Exd,кабельные вводы через коробки ККВ-07 Exd.
2.Кабель бронированный КПКВКГнг-FRLS,добрый такой кабель,180р за метр.
3.Преходы из трубы в оконечное устройство осуществляется через металлорукав,стыкуется термоусадкой.Тоесть все равно,вся трасса не гарантированно защищена от взрыва.Разве что от механических повреждений.


[17.04.2015 12:59:54]
 Единственное что нашел это ПУЭ Таблица 7.3.14. Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах.Но я так понимаю это для силовых и осветительных линий.Не могу найти информацию касательно пожарных шлейфов и линий оповещения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Способ прокладки кабеля в помещении насосной.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.