Гостиницы и детсады - по последним веяниям общественные или жилые?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2015 13:56:32]
 Здравствуйте, коллеги. У кого как обстоят дела с пожарным внутренним водопроводом в детсадах и пожарной сигнализацией в небольших гостиницах? Если классифицировать по ФЗ 123 - Ф1, жилые, не нужно. Если по приложению А СНиП 31-06-2009 (не входит в перечень конкретно это приложение) - то общественное, нужно.


[14.04.2015 7:05:14]
 Что, никто не уверен? Но решение же принимаете как-то. Поделитесь своим вИдением.


[14.04.2015 7:31:50]
 Детские сады и гостиницы относятся к общественным зданиям. Класс Ф1 это не только жилые здания, см. ст.32 ФЗ-123. Необходимость устройства в здании ВПВ определяем по п. 4 табл. 1 СП 10, АПС требуется в любом случае.


[14.04.2015 8:07:56]
 ISV01 ®, спасибо. Я того же мнения. "Жилые " - это я условно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Гостиницы и детсады - по последним веяниям общественные или жилые?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.