Минимальный диаметр подводящего трубопровода спринклерной АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2015 23:40:31]
 Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, минимальный диаметр подводящего трубопровода спринклерной АУПТ 100 мм, верно?


[09.04.2015 11:44:01]
 Совсем не обязательно.
Зависит от требуемого расхода для работы установки.
В частности, есть спринклерные узлы управления диаметром 80 мм и даже 65 мм.


[09.04.2015 11:55:55]
 Диаметры выбираются согласно расхода, и допустимой скорости движения воды.