Определение сечения жилы в зависимости от длины и нагрузки в линии

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2015 20:05:28]
 Коллеги, у меня возник вопрос при чтении трудов О.КОЧНОВ - ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ.
http://www.escortpro.ru/files/tutori...
В главе №7 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ НА ПРОВОДАХ, на стр. 131 определяется сечение жилы в зависимости от длины и нагрузки в линии. Представлена формула (7.10) S=2rL/Rл. Значение 2 объясняется тем, что подключение громкоговорителя происходит двумя проводами и ищется суммарное сечение кабеля (всех проводов то есть в сумме). Я не понимаю зачем это делать, если в данных от производителей кабельной продукции или в руководствах пользователя каких либо производителей указывается сечение одного проводника или сопротивление одного токоведущего проводника, а не всех их в сумме. А для подбора сечения исходя из этой формулы полученное значение все равно бы пришлось разделить на два. Или я не прав?


[08.04.2015 23:06:47]
 Не прав.


[09.04.2015 0:19:25]
 Для формулы U=IR Вам нужна именно R цепи, а не половины цепи.


[09.04.2015 8:59:38]
 Производители кабеля всегда указывают сопротивление жилы кабеля, умножили на 2 и на длину - получили сопротивление проводника. В качестве изощрения можно переходное сопротивление клемм учесть еще.
Я в качестве упрощения и запаса по формуле указанной в посте Viss''а беру потребление всей нагрузки цепи (так, если бы она в конце цепи находилась). С учетом распределения нагрузки получается запас по просадке напряжения.


[09.04.2015 11:13:35]
 Viss ®
Согласен. Поторопился с выводами. Крайне признателен


[09.04.2015 13:40:45]
 
Цитата Timbu$ 09.04.2015 8:59:38
В качестве изощрения можно переходное сопротивление клемм учесть еще.
--Конец цитаты------
Не такое это изощрение, например на розетки для наших ИПДОТ дают 2 Ом. В шлейф 30 шт. ИПДОТов воткнули и вот уже 60 Ом набежало.

http://www.escortpro.ru/files/tutori...
Правильная книжка, не надо полагаться на бирку кабеля:

"Диаметр проволоки (без изоляции) измеряют микрометром или штангенциркулем"

Одно время продавали кабель 1,5 кв. мм, а на бирке писали 2,5 кв. мм. Медь "экономили" наверное.


[09.04.2015 13:48:52]
 абырвалГ ® Ну понятно, что при увеличении потребителей сопротивление будет расти. Для этого патери напряжения считают.
К книжке притензий нет. Я не допонял автора. Если формулу S=2rL/Rл, где учитывают подключение двужильным кабелем написать в виде S/2=rL/Rл, то становится все интуитивно понятно. Найденное сечение делится на два, чтобы понять сечение одного проводника


[09.04.2015 18:09:59]
 
Цитата yannay 09.04.2015 13:48:52
Найденное сечение делится на два, чтобы понять сечение одного проводника
--Конец цитаты------
Если вы считаете, что проводники идут параллельно, то делите тогда уж на 4.
Все считают, что проводники включены последовательно и 2 - это две длины одного проводника, туда и обратно. Сечение проводника одно, а не два.


[09.04.2015 18:18:12]
 абырвалГ ® Я чувствую, что в ваших словах есть разумное зерно, но не до конца вас понимаю, к сожалению


[09.04.2015 19:37:33]
 Советую Вам взять конкретный пример и посчитать, в книжках ошибки встречаются очень редко. Расчет против интуиции.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 