О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Практика по АУПТ в холодильниках

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2015 15:52:10]
 Коллеги, поделитесь практикой в своих регионахорганизациях - оборудуете ли АУПТ холодильники? Позиция экспертов, ГСН, ГПН в вашем регионе? Аргументация за и против мне известна, обсуждалось, например, здесь: http://0-1.ru/discuss/?id=10414 . Интересна практика.


[07.04.2015 16:27:24]
 Холодильники, в принципе,не отличаются от складов.Как-то ставил в проекте предприятия спринклеры в холодильнике для йогуртов (+4 град.ц.)- никакой разницы с окружающими помещениями.Если речь о морозильных камерах,в зарубежных нормах есть некоторые дополнительные указания . Например,FM Global требует уменьшенное время подачи воды от УУ до спринклера для складов-морозильников.


[07.04.2015 16:35:02]
 По п. А.4 сама охлаждаемая камера не защищается АПС и АУП. А вот стеллажи с высотой складирования более 5,5 - защищаются АУП. Какие проблемы?


[08.04.2015 0:03:35]
 Речь о здании или об оборудовании?
Спринклеры- только импортные и стоят космос.


[08.04.2015 7:32:30]
 Речь о зданиях (помещениях), например более 300 м.кв. кат. В1, и, например, с температурой -18.
Асашай ®, сколько людей, столько мнений. В некоторых городах, например, можно услышать от некоторых экспертов госэкспертизы (не будем показывать пальцем) "ваш подрядчик вас разводит на спринклерное пожаротушение в помещении с высотным стеллажным хранением, а там надо просто расчёт рисков сделать и всё" (это не о холодильниках).
Вообще, я так понимаю, многие принимают любые холодные помещения как охлаждаемые камеры и не защищают. Но очень разные, от +4 до -30. Все ли корректно называть "с мокрыми процессами"...


[08.04.2015 7:50:07]
 Кстати, как выглядит "мокрый процесс" в охлаждаемых камерах? Кто бывал-видел? Может они были только в старых советских холодильниках, а в современных нет?


[08.04.2015 10:55:49]
 Это что же за грамотеи такие, которые высокостеллажное хранение расчетом риска закрывают??? Гнать таких поганой метлой из экспертиз!


[08.04.2015 11:58:18]
 Асашай ®, а кто им запретит? Где такая метла, в каком дальнем углу...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 