Требуется ли дымоудаление?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2015 12:27:31]
 Коллеги, посоветуйте!
Ситуация следующая: есть производственное здание (II СО, кат.В) состоящее из двух и одноэтажной части. Части разделены стеной (не противопожарной), в проекте здание в целом проходит как двухэтажное. В одноэтажной части здания есть коридор, длиной более 15 метров, без естественного проветривания.
Вопрос в том, нужно ли делать дымоудаление из этого коридора по п.7.2В СП 7.13130 и если это не требуется, то как обосновать?


[31.03.2015 14:35:27]
 Требование пункта "в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:"
ключевые слова: "числом этажей два и более", соответственно на одноэтажные здания (части зданий) этот пункт не распространяется


[31.03.2015 15:33:29]
 Ув _АТРИУМ_ спасибо, я тоже так думаю. Но вот как это обосновать? То что разные части зданий имеют разную этажность написано, например в правилах определения этажности для многоквартирных жилых зданий. А вот есть ли что-то подобное для производственных?


[31.03.2015 15:54:10]
 п. 5.28 и 5.51 СП 56 производственные здания отсылают к СП 7.

vladimir, в подобных ситуациях в разделе 9 принимаю "условное" деление здание на две части и для каждой части здания предлагаю свои эвакуационные выходы. Возможна эвакуация из одной части здания в другую, при определенных условиях. Рекомендую архитектору предусмотреть противопожарную дверь (выход из двухэтажной части в коридор одноэтажной части здания).

А какой категории помещение на первом этаже двухэтажной части здания?


[31.03.2015 16:13:08]
 Категория В2. В моем случае стена между частями здания вообще глухая, все выходы раздельно. Проект экспертизу прошел, теперь Заказчик утверждает, что мы нарушили нормы не сделав дымоудаление


[31.03.2015 17:09:38]
 Можно как вариант рассмотреть это как два здания, пристроенные друг к другу через противопожарную стену 1-го типа. Тогда из одноэтажного здания ДУ делать не потребуется.


[31.03.2015 17:32:02]
 Согласен, по последнему варианту, тем более проект прошел экспертизу. Не понятно что же тогда хочет заказчик?


[31.03.2015 17:49:44]
 Асашай, спасибо, сами рассматриваем такой вариант.
Атриум, заказчик хочет чтобы все было сделано по нормам, т.к. имеет опыт сдачи объекта инспектору Ростехнадзора, требующему дословного (я бы даже сказал побуквенного) исполнения всего что написано во всех нормах.


[31.03.2015 22:04:45]
 "Можно как вариант рассмотреть это как два здания, пристроенные друг к другу через противопожарную стену 1-го типа. Тогда из одноэтажного здания ДУ делать не потребуется".(с)

Вообще-то, для зданий II степени огнестойкости, пристроенных друг к другу, хватит и противопожарной стены 2 типа.
А если одно из них административно-бытовое, то и перегородки 1 типа.
Автор ветки не написал функциональное назначение частей здания. Ведь для чего-то предусмотрели глухую стену....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требуется ли дымоудаление?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.