О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчет категории аккумуляторной. Водород?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2015 3:27:17]
 Здравствуйте. Расчеты категорий делаю через программу. Никогда не возникало проблем,если чего то нет там, то находится в справочниках, а тут попалась аккумуляторная (зарядная) и возник вопрос, а сколько выделяется водорода при зарядке аккумулятора.
Перерыла нет, толкового ответа нигде нет, на разных форумах одни догадки. Увидела одну формулу, но и она под вопросом, да и химик из меня (
Может есть формула, или готовые таблицы, или примеры с большими аккумуляторами.

Батарея Тип 24/4 EPZS 420 Вольт 48 Ампер 420 3 шт
Батарея 0,5 EPZS 0775SC Вольт 48 Ампер 775 1 шт

Заряжаются от зарядного устройства:
Старт Pro8 Pulse Т 48/140 2 шт.

Зарядное устройство 1 шт: ЕПК 80/ 60 А


[30.03.2015 3:33:59]
 Может АКБ попроще взять http://mb-nov.ru/upload/iblock/658/6...


[30.03.2015 10:07:00]
 Перерыла нет, толкового ответа нигде нет,(ЕвгенияК ® )
Посмотрите пример №1 Пособия по применению СП 12, а также книгу Пионтковского Б.А. "Эксплуатация аккумуляторов на предприятиях электросвязи" 1969.
V=456xIxnx10^-6 [М куб/час], где:I-сила зарядного тока, n-число аккумуляторов одной батареи.


[30.03.2015 11:34:34]
 Спасибо.
Получается категория В3. Нашла в инструкции к зарядному устройтву, что заряжаются по 8 часов, при этом сила зарядного тока расчитывается "Начальный ток заряда составляет около 25А на каждые 100Ач емкости батареи".
Площадь 15 м2, но потолки очень высокие около 6 м.
V водорода = 456*(105*2+194*1)/1000000=0,184
Странно, думала выйдет А

И еще вопрос. Я так понимаю при хранении аккумуляторов,тоже выделяется газ. в каких то минимальных количествах, но все же. Как его рассматривать рядом с зарядной помещение, где стоят погрузчики и иногда находятся аккумуляторы).


[30.03.2015 11:37:57]
 тоже возник схожий вопрос - зарядная автомобильных обслуживаемых АКБ. Только доливают воду. Вентиляция есть. Какая может быть категория и класс зоны по электробезопасности? сори что влез в эту тему


[30.03.2015 12:56:19]
 При расчет категории аккумуляторной необходимо учитывать два пункта СП12:
1. Проверка на категорию А (1. можно сделать по пособию - если у Вас НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ аккумуляторы, 2. - сделать по ГОСТ Р МЭК, там есть расчет на аккумы с рециркуляционной пробкой)
2. После проверки на категорию А и с учетом наличия технологической и аварийной вентиляций можно помещение привести на категорию В1-В4.
Для этого идем по СП12 с учетом нагрузки в виде материала самих батарей (они часто делаются из горючего пластика)

Вот и все.
Кислотная - это категория Д.
А так читайте ПУЭ, ГОСТ Р МЭК и СП12 с пособием.

ПыСы Данный способ категорирования аккумуляторных проверен и защищен в куче экспертиз.


[30.03.2015 20:52:32]
 Посмотрите пример в пособии к НПБ 105, там в примере рассчитывается аккумуляторная, может яснее станет.


[30.03.2015 22:03:43]
 Посмотрите пример в пособии к НПБ 105=batya007 ®=
НПБ 105 отменён , надо смотреть Пособие по применению СП12.13130.2009.(пример №1)


[31.03.2015 1:11:27]
 Может кто-то все таки скажет мнение про хранение аккумуляторов.

И можно ли считать производственным помещение, в котором располагаются два зарядных устройства (исполнение взрывозащищенное), провод (исполнение нг, как минимум) от них тянется в другое помещение и там уже заряжаются аккумуляторы. Или уже категорию Д и не заморачиваться.

И спасибо еще раз всем за ответы.


[31.03.2015 9:23:33]
 Для alex72 ® [30.03.2015 11:37:57] о классе зоны.

Система «Гарант» на 31.03.2015:

Правила устройства электроустановок

Глава 4.4. Аккумуляторные установки
(Согласована с Госстроем СССР 20 ноября 1975 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 12 мая 1976 г. Внесены изменения Решением Главтехуправления Минэнерго СССР N Э-12/81 от 6 ноября 1981 г.)

4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным класса B-la (см. также 4.4.29 и 4.4.30).

Дополнительно. Тяжпромэлектропроект, «Рекомендации по проектированию освещения помещений со взрывоопасными зонами», таблица 1.1 Классы взрывоопасных зон некоторые помещений производственных предприятий, разд. 13. Аккумуляторные установки
http://www.gosthelp.ru/text/Rekomend...

О категории помещения.

ПУЭ, п. 4.4.27. Помещения аккумуляторных батарей относятся к производ-ствам категории Е и должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости по противопожарным требованиям СНиП 21-01-97 Госстроя России.

Как следует из указанного пункта, в ПУЭ не внесены изменения после отме-ны ОНТП 24-86/МВД СССР, сейчас такой категории нет.

ЕвгенияК ® [30.03.2015 3:27:17] и другие пробуют применить типовой поход (СП12), не слишком-то получается.

Ближе всех к истине gweenblade ® [30.03.2015 12:56:19].

А вообще я бы советовал использовать в данном вопросе «Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей», разработчик: Тяжпромэлектропроект, 05.03.1974. Статус на 30.03.2015: Действует (с изм. 2001 г.), http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10...

Кстати, Указания согласованы с ГУПО Министерства внутренних дел СССР (письмо № 7/6/637 от 14 февраля 1974 г.), Госэнергонадзором Министерства энергетики и электрификации СССР (письмо № 17-22 от 4 декабря 1973 г.).

Подход в Указаниях абсолютно логичный, через количество выделяющегося водорода.
П. 34.Количество водорода VH2, л, выделяющегося из тяговых кислотных или щелочных аккумуляторов во время заряда, определяется по формуле

VH2=0,2It,

где I — наибольший зарядный ток, A; t — время заряда, ч.

Время заряда батарей можно принимать для аккумуляторов ТЖН 7 ч (для ТЖН-950 —8 ч); ТКН 6 ч (для ТКН-950 —8 ч); свинцовых аккумуляторов — 10-12 ч или по табл., п. 35 Указаний. По другим аккумуляторам можно использовать данные из паспортов или иной техдокументации на АБ заводов-изготовителей.

Еще вот здесь:
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/... приведена формула для расчета избыточного давления взрыва для АБ.

Если свободный объем помещения АБ превосходит это значение, то расчет-ное давление взрыва в помещении будет менее 5 кПа и помещение АБ следует относить к категории Д. При этом в верхней части помещения будет иметь место взрывоопасная зона класса В-Iб (согласно гл. 7.3 ПУЭ 6 изд.) или класса 3 (согласно проекту главы 7.3. ПУЭ 7 изд.).

Если свободный объем помещения АБ будет меньше рассчитываемой величины , то помещение АБ следует относить к категории А и взрывоопасная зона класса В-Iа или класса 2 (согласно ПУЭ 7 изд.) будет занимать весь объем помещения АБ.
beldimon ®

[21.05.2015 15:40:40]
 Здравствуйте.
В примере №1 Пособия к СП12. . . сказано п.1.3.1 При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с формовкой и зарядом полностью разряженных батарей с напряжением более 2,3 В на элемент и наибольшим значением зарядного тока, превышающим в четыре раза максимальный зарядный ток.
Кто-нибудь может разъяснить, что имеется ввиду под словами "наибольшим значением зарядного тока, превышающим в четыре раза максимальный зарядный ток"???
Например, я заряжаю АКБ 6СТ-190 у которой по паспорту максимальный зарядный ток 19 А. Какой ток я должен учесть в формуле по определению объема выделившегося водорода Vн?


[22.05.2015 16:03:53]
 Например, я заряжаю АКБ 6СТ-190 у которой по паспорту максимальный зарядный ток 19 А. Какой ток я должен учесть в формуле по определению объема выделившегося водорода Vн?=beldimon ®=
По Пособию надо брать ток 19х4=76А, но это неоправданное завышение. Я считаю, что надо брать 19А.


[22.05.2015 17:27:42]
 При расчете можно учесть что есть токовые кривые заряда аккумуляторных батарей.У импортных точно.
Зарядный ток меняется во времени.
Большинство батарей - необслуживаемые.
Еще есть гелевые.
beldimon ®

[22.05.2015 17:33:38]
 А "Слона то я не приметил"! В формуле Vн ведь все умножено на 4!Гешан ®, спасибо!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.