полуавтоматическое управление оповещением

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.03.2015 21:23:02]
 Согласно СП3 в СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения. Что же это за "отдельные зоны".
Дело в том, что в детском садике уже установлена СОУЭ, колонки подключены к усилителю, который управляется только вручную. Делаю исполнительную и незнаю чем обосновать такой монтаж. Лично сама думаю, что это неправильно, но оборудование уже стоит. При этом помимо колонок стоят еще и сирены???
У кого какие мысли?


[28.03.2015 22:09:26]
 Неужели у вас в ДС по СП3 требуется 3-й тип СОУЭ?
Редчайший случай...
Врядли в вашем ДС дежурит достаточно подготовленный персонал пожарного поста, который в случае пожара способен организовать управление эвакуацией вручную.
Думается, что включение СОУЭ (любого типа) у вас должно быть =АВТ= от АУПС.
Колонки и усилитель - это ещё не значит, что они относятся именно к СОУЭ.


[28.03.2015 23:17:56]
 У нас как правило третий тип - три этажа обычно.


[29.03.2015 1:15:56]
 Да у вас всё не как у людей... :))


[29.03.2015 7:11:50]
 Если не "как правило", а "как по нормам", то это садик, где количество детей 151 и больше, таких сейчас очень много.

Отсутствие автоматического включения оповещения ничем обосновать нельзя.

Отдельные зоны см. в прим.2 к таблице 1.

Оповещение в помещении д.б. или звуковое (сирены), или речевое.

Так что придется переделывать монтаж.

Для автоматического запуска речевого оповещения возьмите любой ЬРО (можно типа РОКОТ") и подключите его ко входу усилителя.


[29.03.2015 11:02:41]
 АК, большое спасибо! Вот ответ по существу!!!


[03.04.2015 18:51:40]
 Для автоматического запуска речевого оповещения возьмите любой ЬРО (можно типа РОКОТ") и подключите его ко входу усилителя.

В этом случае Вы совмещаете систему голосового оповещения с системой речевого оповещения, что только допускается в производственных зданиях. У меня такая бодяга была прямо в проекте, прошедшим экспертизу, а монтажеры в точности исполнили проект и сдали в эксплуатацию. Была АПС и Селекторная связь, друг с другом не связана. Но если даже совместить, все равно ничего не получится:
1.Провод наверняка ШВВП и не в металл-рукаве.
2.Даже если линии не в дерево, то как создать контроль
Но если у Вас стоит на селекторную связь "Тромбон", то можно завязать через С2000СП, и тогда отдельно снимать тревогу с "Тромбона"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: полуавтоматическое управление оповещением      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.