размеры лифта для перевозки МГН по ч.15 ст.89 № 123-ФЗ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2015 18:52:48]
 по п.5.2.3 ГОСТ Р 52382-2010 (нет в перечнях), не менее 1,1 x 2,1 м или 2,10x 1,1 м
по п.3.35 СПиН 35-01-2001 (в перечне 1047), не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 1,4.

ГОСТ Р 52382-2010
п.5.2.3. Лифты для пожарных, в которых предусматривается возможность транспортирования спасаемых людей на носилках, должны иметь достаточные для этого размеры кабины, но не менее 1100 x 2100 мм или 2100 x 1100 мм.

из истории..

ГОСТ Р 52382-2005
п.5.2.3 Размеры кабины, грузоподъемность и скорость лифтов для пожарных рекомендуется выбирать из предусмотренных ГОСТ 5746.
Для обеспечения возможности использования носилок и кроватей минимальная грузоподъемность лифта для пожарных (в том числе лифтов с проходной кабиной) должна быть не менее 1000 кг, кабина должна иметь ширину 1100 мм и глубину 2100 мм

ГОСТ 5746-2003
Рисунок 2б, Примечания..
2 Лифты, обозначенные символом , доступны для инвалидов.
это 630 кг, с размерами. 1,1 м х 1,4 м
3. Лифты с кабинами в плане 1100 × 2100 мм доступны для транспортирования больного на носилках с убирающимися ручками (размер носилок 600 × 2000 мм).
это 1000 кг, с размерами. 2,1 м х 1,1 м

таким образом считаю, что размеры лифта по ч.15 ст.89 № 123-ФЗ должны быть не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 1,4.

кто за, кто против??



[27.03.2015 20:20:51]
 ГОСТ Р 55966-2014 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения.
http://protect.gost.ru/v.aspx?contro...

Тут может чего найдете..раздел 5.1
Даже в Библиографии вписали "мудрые" документы


[28.03.2015 0:33:18]
 ГОСТ Р 55966-2014 п.5.1.2 Размер кабины лифтов, в которых предусматривается эвакуация людей с использованием носилок должна выбираться по ГОСТ Р 53770-2010 (это тот же ГОСТ 5746-2003)

помню писали замечание про Приложению Г СП 59.. не называть процесс спасения эвакуацией.. не помогло
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: размеры лифта для перевозки МГН по ч.15 ст.89 № 123-ФЗ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.