[27.03.2015 15:28:41]
 Где сказано что двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха, должны быть всегда закрыты, ну или по крайней мере, что их запрещается фиксировать в открытом положении? Вопрос касается тамбур-шлюзов предусмотренных в протв/пож преградах отделяющих помещения категории А,Б от других...


[27.03.2015 15:50:40]
 ч. 8 ст. 88 № 123-ФЗ. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами,
обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.


[27.03.2015 15:57:33]
 или еще п. 6.5.69 СП 4.13130 Выходы из лестничной клетки в помещения категорий А и Б предусматриваются через тамбур-шлюз с самозакрывающимися противопожарными дверями.


[27.03.2015 17:49:38]
 ППР в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

В моей практике тамбур-шлюзы с подпором воздуха с помещений категорий А и Б, в основном на путях эвакуации
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: табур-шлюзы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.