[27.03.2015 5:56:15]
 Получил для работы проект от компании «Рубеж» на АПС в 9-ти этажном жилом доме. В качестве автономных извещателей выбраны ИП 212-50М2. Запроектировано по одному на помещение. Открываю паспорт на ИП 212-50М2 и смотрю п. 5.2. "При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться следующими документами: - СП5.13130.2009…». Открываю СП5 п. «13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме ≪ИЛИ≫.» Таким образом необходимо в каждом помещении по 2 извещателя.
Уважаемые форумчание, существуют ли по этому вопросу какие-либо пояснения? Или же налицо ошибка проектной организации?


[27.03.2015 7:20:05]
 Уважаемый ТаЕщеЗануда ® изучите СП5.13130.2009 подглаву 13.11 и примечание к таблице А.1 приложения А.


[27.03.2015 7:41:02]
 А слона то не приметил, забыл про раздел 13.11. Спасибо ув. koks


[27.03.2015 8:29:58]
 ИП 212-50М2 надо не менее 3-х


[27.03.2015 13:25:50]
 Уважаемый Bdfy ® изучите СП5.13130.2009 подглаву 13.11 и примечание к таблице А.1 приложения А.


[28.03.2015 0:05:44]
 
Цитата koks 27.03.2015 13:25:50
изучите СП5.13130.200
--Конец цитаты------
Вы изучите ИП 212-50М2, и от 3-х толку мало будет.


[28.03.2015 0:32:27]
 Еще попробуйте заткнуть свето и фотодиоды, а потом протестируйте его:
в) проверить работоспособность извещателя. Для этого нажать кнопку на крышке извещателя и удерживать ее до появления прерывистого звукового сигнала "Пожар";

И убедитесь, что тестирует кнопка только батарейку и сиренку.
На дым ИП 212-50М2 производитель не рискует тестить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требование по количеству автономников в помещении.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.