Устройство пожарных патрубков для подключения пожарных машин.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.03.2015 21:04:16]
 Доброго времени суток, есть такой вопрос, необходимо выполнить группу пожарных патрубков для спринклерной системы гаража и несколько патрубков для внутренней системы пожаротушения здания.
Патрубки должны быть оборудованы цапками 80мм, обратным клапаном и задвижками управляемыми снаружи.
Обычно я это выполнял располагая задвижки и основной стояк в здании в теплом помещении, задвижки с выдвижным штоком на фасад здания, на фасаде на цапки и рули от задвижек шкаф(кстати еще вопрос что на шкафу писать нужно? ПК? или патрубки?).
Сейчас такой возможности по расположению нет, не могу ни где найти норматив заставляющий располагать задвижку в теплом помещении(СП 10 сказано о расположение задвижки внутри здания, но вот не сказано на счет отапливаемого помещения либо нет), могу ли я вывести стояк на улицу(ниже гараж) и прям на этот стояк повесить задвижку(опломбированную в положении открыто) и цапку, а на них повесить шкаф. Обратный же клапан поставить в насосной в теплом помещении, тогда до задвижки будет сухотруб.
Проблем с точки зрения срабатывания в нужный момент не вижу, но не могу найти запрет либо разрешение на это.
Кстати отдельный вопрос по высоте цапки, согласно СП 10 и СП 5 это 1,35м +- 0,15, согласно градостроительного сп это 1,0-1,2 м.


[24.03.2015 21:29:46]
 Цапки (тапки :))))) по правильному называются полугайки


[24.03.2015 21:30:39]
 Есть ещё правильней (научней) название, но это прижилось и родное :)


[24.03.2015 23:26:24]
 поддерживаю:
обратный клапан тоже запорная арматура - условие 4.1.11 сп10 выполнено;
управление задвижкой снаружи - условие 4.1.15 тоже выполнено


[24.03.2015 23:31:46]
 по предлагаемым изменениям в сп10 (в той версии, что была в свободном доступе) высота патрубков 1.5 - 1.75 м
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Устройство пожарных патрубков для подключения пожарных машин.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.