Начало времени эвакуации по Методике 382

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.03.2015 16:37:47]
 Здравствуйте все. знатоки подскажите в соответствии с таблицей П.5.1 приложения 5 Методики 382 начало времени эвакуации принимается и зависит от СОУЭ. Или от места очага пожара. Вопрос - для Ф.3.1 при оснащении СОУЭ 2го типа надо принять 3 мин? или сначала по формуле tнэ - 5+0.01хF (где F - площадь помещения).

Так сначала по формуле? или сразу по таблице? или еще какие есть ньюанусы для различных помещений? Спасибо


[23.03.2015 18:46:52]
 Для помещения очага пожара по формуле, для остальных помещений по таблице. Написано же!


[23.03.2015 18:50:34]
 Асашай у всех был рабочий день тих тих)) я же все это вкуриваю просто уточнить)) просто если взять по формуле то tнэ - 5.7 сек)) разве так бывает?



[23.03.2015 18:57:26]
 А по вашему начавшийся пожар люди у себя под носом часами могут не заметить?)))


[23.03.2015 19:06:28]
 5,7 сек. бывает. Менее 5 сек не бывает )))


[23.03.2015 19:17:23]
 вай вай вай лишь бы по стебаться)) ок спс тада закрыта дискуссия.

madMANfire ® а по вашему нет такой весчи как инерционность срабатывания или задержки на начало оповещения?! мм?


[23.03.2015 21:26:34]
 Biber, не закапывайте себя... Какая инерционность? Формула рассчитана на то, что пожар будет обнаружен не системой, а человек его увидит)))
Единственная инерционность - тв что зависит от скорости света)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Начало времени эвакуации по Методике 382      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.