[20.03.2015 12:53:53]
 Согласно 382 методике если здание не оборудовано СОУЭ, то время начала эвакуации =6 минут. А если здание оборудовано СОУЭ, но с отклонениями, то какое время эвакуации ставить?
И какое время начала эвакуации ставить АУПС выполнено с отклонениями?


[20.03.2015 12:58:18]
 И как определять время начала эвакуации если в части здания оборудована СОУЭ, а другая нет (или с отклонниями)


[20.03.2015 12:59:13]
 коэф. АПС и СОУЭ ставите 0 и получаете риск, превышающий допустимое значение )))


[20.03.2015 14:36:37]
 Это понятно что 0 в случаях если они не соответствуют НД, но как в таком случае выбрать время начала эвакуации?


[20.03.2015 14:46:39]
 время начала эвакуации уже не будет ни на что влиять )))


[20.03.2015 15:03:03]
 Например клубные учреждения, где вероятность пожара в -3. С одним 0 всё получается
230563

[20.03.2015 15:10:35]
 Тогда ответьте мне, пожалуйста. Есть храм в селе, одно зальное помещение, где согласно ГОСТ пожар может быть одновременно всеми обнаружен. На 250 кв. м 3 выхода и высота 18 м. Кирпичный, стены оштукатурены и побелены. Из горючей нагрузки свечи 5 кг и лампадное масло -5 кг, и алтарь из ДСП. Работает с 10 до 16. Время начала эвакуации по Методике 382 8 сек.Пожаротушение и дымоудаление не нужно - коэффициент - 0,1; Вероятность эвакуации 0,999; вероятность присутствия людей - 0,25; вероятность возникновения пожара - 0,04. И без всяких систем получаем 1 х 10 в минус 7. Или я не прав?


[20.03.2015 15:25:04]
 А вот храм - это уже святое! Расчет риска - это дьявольщина! Поэтому выполняйте нормы и не грешите больше, пост ведь! )))


[20.03.2015 15:27:13]
 На вскидку 8,33E-007


[20.03.2015 15:28:24]
 Думаю надо во ВНИИПО как нибудь мега-письмо подготовить, что бы все непонятные места разъяснили


[20.03.2015 15:29:12]
 230563, только почему по ГОСТ?


[20.03.2015 21:14:43]
 И как определять время начала эвакуации если в части здания оборудована СОУЭ, а другая нет (или с отклонниями)

Ну, если попытаться применить логику, из помещений где нет вообще соуэ, время начала принимать 6 минут, в остальных (в т.ч. С отклонениями) принимать по таблице, коэффСОУЭ принимать 0. И время эвакуации зашкалил и при нулевом коэффициенте риск врядли будет меньше требуемого.

Но требования ПБ и логика вещи несовместимые. Поэтому можно принять по всему зданию эвакуацию по таблице (за исключением соответственно помещения очага пожара), ну а дальше опять коэффициент 0.

Ну а если дальше пытаться сплести ПБ и логику, то из смысла ТРоТПБ и СП3, то СОУЭ оборудуется здание а не отдельные его части, следовательно можно считать с задержкой 6 минут и нулевым коэффициентом...

Я бы просчитал все три гипотезы, а потом бы делал выводы дальше. Благо не ручками считать нынче возможно.

Ps: результат принятого вами решения очень интересен) если не сложно - сообщите его потом)
  Ответ пойдет СЮДА