Внутренний противопожарный водопровод в офисятнике

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Sergovan4ik ®

[20.03.2015 12:41:25]
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Новое офисное здание 4-е этажа + цоколь, площадь каждого этажа 550м. квадратных. Нужен ли внутренний пожарный водопровод??? Согласно СП10 табл.1 пункт 4 вроде как надо, но первый раз сталкиваюсь с данным вопросом . Надеюсь ваши комментарии мне помогут. Спасибо!


[20.03.2015 13:46:28]
 Офисное здание по 123 Федеральному закону относится к зданиям органов управления (Ф 4.3). По пункту 2 таблицы 1 СП 10.13130.2009 Здания управлений оборудуются внутренним противопожарным водопроводом при числе этажей 6 и более. В вашем случае водопровод не требуется


[20.03.2015 13:48:29]
 А, с чего вдруг офисное здание стало зданием управлений?


[23.03.2015 8:29:04]
 А вот вам от меня ещё ежа под череп: в таблице СП10 не говорится о классах - Ф1, Ф2 и т.д. Там общественное или нет - имхо определяется не так. Ныне эта градация то ли в СП 42, то ли ещё где-то - таблица где-то в приложениях, что является общественными зданиями а что нет. По логике СП10 детсады и гостиницы например - общественные здания, что логично. И в них надо бы делать ВПВ. А по ФЗ123 - это Ф1.


[23.03.2015 10:53:44]
 я за здания управлений и против водопровода.


[23.03.2015 12:03:06]
 Я помню, как то долго думал, почему гостиница Новосибирск водяной АУПТ оборудована, хотя вроде не подпадает. Потом допёрло. Но видимо, вопрос неоднозначный. Правоприменительную практику в регионе или конкретной экспертизе надо учитывать (если стадия "П").
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Внутренний противопожарный водопровод в офисятнике      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.