О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Остановка лифта для пожарных в цокольном этаже

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2015 21:31:15]
 Добрый вечер, интересует мнение по 5.1.5 ГОСТ Р53296-2009
- Каждый этаж здания должен обслуживаться не менее чем одним лифтом для пожарных.
Необходимо ли предусматривать лифт в цокольном или подвальном этаже (к примеру в жилом доме), если надземные этажи конструктивно и функционально не связаны между собой.


[18.03.2015 0:19:28]
 надземная часть (п.5.1.2 ГОСТ Р53296-2009):
- если лифт был предусмотрен по ч.15 ст.89 № 123-ФЗ
- Ф1.1 высотой более 10 метров (п.7.15 СП 4.13130.2013);
- Ф1.1 (операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии) два этажа и более (п.6.7.19 СП 2.13130.2012);
- Ф1.3 с общей площадью квартир на этаже секции до 500 кв.м с эвакуационный выходом на лестничную клетку типа Н2 или Н3 (5.4.13 СП 1.13130.2009) или высотой здания более 50 метров (п.7.15 СП 4.13130.2013);
- Ф1-Ф5 высотой более 28 метров (п.7.15 СП 4.13130.2013);
- Ф5.3 (зданий и сооружений по хранению, обработке и переработке зерна) высотой более 28 м.

подземная часть (п.5.1.5 ГОСТ Р53296-2009)
- если лифт для МНГ в подземной по ч.15 ст.89 № 123-ФЗ
- Ф5.2 (подземных автостоянок), имеющих более двух этажей (п.7.15 СП 4.13130.2013);
- Ф5.2 на каждый пожарный отсек не менее одного лифта (п.5.1.34 СП 113.13330.2012);


[18.03.2015 0:21:58]
 могут еще потребовать если в подвале и цоколе есть постоянное пребывание (более 2-х часов)


[18.03.2015 0:46:31]
 Спасибо, когда требуется я знаю, меня интересует именно обоснование не предусматривать в цоколе, может быть письма ВНИИПО или еще что-то, просто не вижу логики делать лифт в цоколь, так как безопасней и быстрей попасть "снаружи"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Остановка лифта для пожарных в цокольном этаже      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.