 Добрый день. В НПБ, СП на СОУЭ говорится о временном/постоянном пребывании людей. А где же найти эти определения? Наверное, есть еще и определение кратковременного пребывания (к таким помещениям требования СП НПБ на СОУЭ так понимаю не распространяется). Вот и хочется понять грань между временным и кратковременным пребыванием.


[18.03.2015 6:12:08]
 СП 7.13130.2013 там есть данные термины


[18.03.2015 7:45:12]
 Нет ясности в этом вопросе. Временное - всё, что не постоянное, никаких других определений нет. Формально необходимо обеспечивать СОУЭ все помещения - электрощитовые, венткамеры и т.п.


[18.03.2015 12:19:20]
 помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов

см. ст.2


[18.03.2015 12:20:24]
 статья 2 "Основные понятия" Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.... ясность полная


[18.03.2015 13:05:09]
 В вопросе что такое постоянное пребывание ясность есть. С оповещением ясности не хватает. Не хотят коллеги оповещать помещения, в которых кроме электрика раз в год никого не бывает.


[18.03.2015 13:56:54]
 До сегодняшнего дня считал что в соответствии с
СП3.13130
п.4.1

установке звукового/речевого оповещения подвергается любая точка защищаемого объекта...вижу был не прав. (см. п.4.8)

Примечание 7 того же СП3.13130 гласит
"Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ."

Может поможет в Вашем случае..
bm-13 ®

[07.05.2018 10:58:11]
 А что значит кратковременное пребываение людей? Такую комбинацию слов в принципе тяжело нагуглить, не говоря уже об определениях.

У меня встал вопрос об установке речевого оповещения в раздевалках перед группами в детских садах. Кто сталкивался и чем руководствовался?



[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. =Админ]


[07.05.2018 11:35:35]
 bm-13 ® ставьте. Руководствовались СП3