 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.03.2015 16:19:12]
 Коллеги подскажите каким образом возможно осуществить забор воды из подземных емкостей для целей внутреннего и наружного пожаротушения? возможно-ли это осуществить для целей наружного ПТ через приемный колодец и как это должно быть выполнено физически, т.е. приемный колодец будет соединен с резервуарами трубой? и я так понимаю что расстояние от точки забора воды до здания должно быть не более 150-200м и не менее 10-30 от стен зданий? и что значит приналичии мотопомп или автонасосов, они должны быть на территории объекта всегда или достаточно техники ПЧ?


[12.03.2015 16:23:57]
 СП 8.13130.2009
9.13. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать решетку.


[12.03.2015 16:32:45]
 благодарю, пропустил этот пункт и забыл, мало просто таких у нас проектируется. а как быть с мотопомпами или автомобилями и их принадлежностью???? и с максимальным расстоянием от мест забора воды до дзданий????


[12.03.2015 16:43:40]
 Не забывайте, что тушить от резервуаров можно не все

ч. 4 ст. 68. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[12.03.2015 16:53:43]
 ну а допустим у меня складское здание (расход на наружку 20л/с) расположенное вне населенного пункта и на его территории нет п/п водопровода?


[12.03.2015 16:55:21]
 Сп 8.13130 п.4.1 примечание 1 не пролезет что-ли?


[12.03.2015 16:58:14]
 "Не забывайте, что тушить от резервуаров можно не все" (с)

в смысле нельзя тушить? приведенная Вами статья лишь допускает естественные и искусственные водоемы.


[12.03.2015 17:05:07]
 а что значит что лишь допускает?


[12.03.2015 17:08:31]
 а как насчет этого: "1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий"?????


[12.03.2015 17:16:41]
 "а что значит что лишь допускает?" (с)

я хотел узнать мнение Асашай, потому что я не встречал запрета использовать пож. резервуары для тушения.


[12.03.2015 19:12:19]
 Я так полагаю, что ч. 4 ст. 68 разрешает для перечисленных объектов использовать природные и искусственные водоемы в качестве источника наружного пожаротушения, т.е. без устройства водопровода с пожарными гидрантами. Забор воды будет осуществляться пожарной техникой напрямую из водоема.


[13.03.2015 2:51:17]
 а собственно говоря в чем проблема звыбрать воду из резервуара через приемный колодец


[13.03.2015 2:53:54]
 я тут разговаривал с нашими друзьями из службы пожаротушения и они сказали что не видят проблемы в этом. приедет АЦ с АР и проложат рукавные линии и все потушат. по крайней мере в теории))))))


[13.03.2015 8:02:17]
 Работаю в свое время начальником караула могу сказать, что редкая пожарная машина сможет забрать воду из открытого водоема. То газоструй неисправен, то подъехать нельзя, то водитель не знает как это делать.


[13.03.2015 8:35:32]
 Ув. Асашай! Это где так всё плачевно? :(


[13.03.2015 9:02:00]
 "...редкая пожарная машина сможет забрать воду из открытого водоема. То газоструй неисправен, то подъехать нельзя, то водитель не знает как это делать..."
Напомнило обратное...))))
Когда наш офис в областном центре (расположен в цокольном этаже) по весне затапливало канализационными водами, то в виде ПЛАТНОЙ услуги приезжала пожарная машина и лихо всё откачивала...


[13.03.2015 9:24:21]
 Крюгер ®, так к вам и приехала та единственная машина у которой был исправен газоструй и с тем единственным водителем, который умеет забирать воду :). Вот только из подвалов воду откачивают с помощью гидроэлеватора, где газоструй не нужен, а опыт нужен чтоб запускать гидроэлеватор, даже опытные водилы могут почти всю цистерну слить, чтоб его запустить.


[13.03.2015 11:13:47]
 "Я так полагаю, что ч. 4 ст. 68 разрешает для перечисленных объектов использовать природные и искусственные водоемы в качестве источника наружного пожаротушения, т.е. без устройства водопровода с пожарными гидрантами. Забор воды будет осуществляться пожарной техникой напрямую из водоема." (с)

Все верно, но ведь запрета на пож. резервуар нет, а топикастер хочет именно его.


[13.03.2015 11:29:10]
 господа, я благодарю вас за науку и все-таки, если исходить из нормативных требований возможно-ли осуществить наружное ПТ отдельно стоящего склада вне населенного пункта с расходом 20л/с от резервуаров


[13.03.2015 11:31:49]
 "если исходить из нормативных требований возможно-ли осуществить наружное ПТ отдельно стоящего склада вне населенного пункта с расходом 20л/с от резервуаров" (с)

возможно, но если сомневаетесь, то сделайте трубу 10 м и поставьте на нее гидрант


[13.03.2015 11:48:39]
 а как вам такое: у нас тут была ситуация, вводили мы в эксплуатацию производственный объект привезли АЦ для испытания наружки (резервуары с насосами и водопроводом). АЦ встали на гидранты, но насосы не работали при этом все задвижки на сети водопровода были открыты, насосы выбрали всю воду из водопровода и все, дальше машины не смогли забрать воду из резервуара.


[13.03.2015 11:49:22]
 что думаете?


[13.03.2015 13:49:18]
 "всю воду из водопровода и все, дальше машины не смогли забрать воду из резервуара." (с)

не могут быть все задвижки открыты, если из водопровода воду взяли, а с резервуара нет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: наружное ПТ от резервуаров      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.