Основание для разработки СТУ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2015 19:15:21]
 Помогите пожалуйста разобраться!!!

Есть здание (Ф.2.1), (2этажа), смотрю СП 8 таб. 2, объем здания не должен превышать 25 т.м3, расход 15 л/с. Далее идут прочерки...
Если я превышаю кубатуру тогда я попадаю на СТУ, я правильно понимаю?






[11.03.2015 19:37:06]
 правильно


[11.03.2015 19:39:09]
 Хорошо, если так то почти на любой крытый каток к примеру, разрабатывается СТУ?


[11.03.2015 19:39:55]
 Как то так https://yadi.sk/i/UokYzdphfBLty , тот же СП 8, читать начало документов тоже надо


[11.03.2015 19:39:55]
 да
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Основание для разработки СТУ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.