Какой принять класс ФПО для ТП (но не Ф5.1)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
absent ®

[06.03.2015 17:30:37]
 Идет борьба с экспертизой. Реконструкция здания бывшей больницы (недострой) под ж/д. Здание проектировалось по СП4.13130.2009. Рядом со зданием существующая ТП. Расстояние между ними 8,7 м.
Теперь расстояние должно быть не мене 10 м (по СП4.13130.2013).
Эксперт считает ТП производственным зданием.
Какой класс ФПО можно присвоить существующей ТП, кроме Ф5.1.?


[06.03.2015 17:35:12]
 Борьба будет проиграна.


[06.03.2015 18:08:27]
 Кем?
Возможно такое решение. Сделать только часть стены 1-го типа?
https://yadi.sk/i/aSpqWjAkf5nCD


[06.03.2015 21:29:15]
 Ф 5.2 склад Кулонов.
Но формально все эти помещения есть Ф5.1.


[07.03.2015 13:03:22]
 достаточно теплотехнического расчета.. видел пример.. там обоснование минимального расстояния до 4 м было, соответственно расчет пожарного риска для здания больницы по ст.6 № 123-ФЗ (если планировка простая то на усмотрение эксперта, может и так пройдет)
absent ®

[07.03.2015 14:30:10]
 В том то и дело, что 1-2 этажи - Ф4.3+3.5+3.6, а 3-5 эт - Ф1.3. Грусть!


[07.03.2015 16:19:37]
 если не меняем генплан то отвечаем так..
Проектными решениями не предусматривается изменений нормированных расстояний, установленных для предотвращения распространения пожара между зданиями и сооружениями, входящими в состав рассматриваемой площадки.
Примечание - При проведении реконструкции и технического перевооружения, требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" распространяются только нате части объекта защиты, на которых проводится такая работа. При этом если упомянутые мероприятия не затрагивают генерального плана, то ширина проездов и противопожарных разрывов может быть сохранена в соответствии с требованиями, ранее действовавшими нормами (письмо МЧС от 5 августа 2009 года N 43-2901-19) ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками осуществлялось при проектировании рассматриваемой площадки с учетом действующих в период проектирования строительных норм и правил, нормативных документов по пожарной безопасности.


[07.03.2015 16:31:15]
 Ув. morozofkk.
Спасибо за участие!


[10.03.2015 18:25:42]
 Только если при реконструкции меняется КФПО здания то и расстояния меняются (было производственное стало общественное) и тут эксперт будет прав.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какой принять класс ФПО для ТП (но не Ф5.1)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.