Деревянная 2-этажная школа интернат

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.03.2015 15:43:31]
 Помогите, попросили разработать проект МПБ для спецшколы-интерната 8-го вида, с понижением степени огнестойкости. Принятая степень 5, требуют не менее 4. Само здание 1959 года постройки, деревянное двухэтажное, общей площадью 1058м2.
...но, в СП 2.13130.2012. п. 6.7.15. по таблице 6.13 двухэтажные здания могут быть лишь 3 степени огнестойкости. Как с этим быть, здание единственное в своей округе,-не закрывать же его (


[06.03.2015 16:10:03]
 Действительно, для деревянных 2-х этажных зданий, ниже V степени сильные запреты. Просто ВЕТО.
(Детям в них не место).

Я не увидел выхода, в ситуации, не в уменьшении площади (пожарные отсеки) при Вашей этажности.
Или заказывать СТУ, или строить новый ДОСТОЙНЫЙ дом для детей.
Привет губернатору…


[06.03.2015 16:11:24]
 Ниже IV степени.


[06.03.2015 16:17:41]
 тут без вариантов(((( только если делать сносить или закрыть навсегда второй этаж.


[06.03.2015 16:27:57]
 Я только не совсем понимаю, если по старым нормам он был построен и соответствовал. То на каком основании требуют 3 степень, знаю детские сады построенные по старым нормам выигрывают суды если ГПН начинает предъявлять "свежие" требования. Может это решается как то с юридической точки зрения. Жалко детей - более 100 учащихся (


[06.03.2015 17:50:14]
 
Участь других зданий (старых) будет решена при РЕКОНСТРУКЦИИ.
А пока они имеют право БЫТЬ.
Ну как то так…



[06.03.2015 19:01:56]
 Уважаемый defrag ® Вам детей не жалко? Тем более больше 100!!!


[06.03.2015 22:35:24]
 Пока не закроют, не увидят нормального здания. Вы лучше вспомните пожар в здании интернате для инвалид 53 200-ых.


[17.03.2015 10:04:33]
 И все же по N123-ФЗ ст.4, п.4 учитываются ранее действующие требования. А именно СНиП 2.08.02-89*, СНиП 2.01.02-85* в которых школы интернаты могли быть двухэтажные 4 степени огнестойкости. Директор может документально подтвердить, что кап.ремонтов и реконструкций здания не было. Лишь с 1990г. сменилось функциональное назначение: из школы - в школу интернат.
Можно ли провести мероприятия по понижению с 5 до 4 степени, на основании вышеизложенных аргументов,+как вариант провести расчет пож.рисков для дальнейшей эксплуатации здания?


[17.03.2015 16:30:49]
 Риск как вариант...


[17.03.2015 16:58:37]
 ув. defrag ®, укажите Ваш адрес.
в 2010г делал что то подобное, но для обычной деревенской школы.
пугает "спецшкола-интернат 8-го вида". Не переборщите!


[17.03.2015 19:55:27]
 ППРФ 390 запрещает 50 человек на втором этаже.
Методика запрещает расчет риска для Ф1.1, требованиям ФЗ-123 никогда не подтвердите.

Либо ФЗ-123 ст. 4 ч. 4 и суд
Либо и лучший вариант, сносить и строить новое...

Еще один привет губернатору


[18.03.2015 9:04:02]
 defrag ® [17.03.2015 10:04:33] Лишь с 1990г. сменилось функциональное назначение: из школы - в школу интернат.

Ничего себе "ЛИШЬ".

Изменилось назначение, значит проектируем по новым действующим требованиям. Не примите мои высказывания за нормативный экстремизм, но иначе никак.



[18.03.2015 12:20:26]
 А проектировщик не вологодский ли часом? Что-то знакомая песня.


[19.03.2015 7:55:52]
 Да, уж. Я, лично, в таких случаях жестко отказываюсь.
Пожары в интернатах (именно таких зданий - одно-двух этажных деревянных) - просто эпидемия в России.


[19.03.2015 10:01:17]
 Крюгер ®
[19.03.2015 7:55:52]

И правильно. Если это то, о чем я думаю, то это полная Ж.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Деревянная 2-этажная школа интернат      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.