терминоология

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
связист2 ®

[06.03.2015 12:15:25]
 В чем разница терминов находятся и обращаются различные там вещества?


[06.03.2015 17:56:27]
 В чем разница терминов находятся и обращаются различные там вещества?связист2

Зачем искать разницу? Надо учитывать всю временную пожарную нагрузку, а не искать какую-то зацепку, чтобы что-то не учитывать.


[08.03.2015 19:34:40]
 1


[08.03.2015 19:46:14]
 находятся-относится к складским зданиям. обращаются-к производственным. причем в прежних нормах было четко прописано "в технологическом оборудовании",т.е. стул,стол,поддоны и пр.вспомогательная дребедень не учитывается. сейчас во вниипо подход другой-считать нужно все, даже промасленные штаны на работягах. а иначе ты нарушитель сп(может, даже хуже-фз). а может, это они -враги народа.


[08.03.2015 19:58:21]
 в прежних нормах было четко прописано "в технологическом оборудовании",т.е. стул,стол,поддоны и пр.вспомогательная дребедень не учитывается. смит ®
Слово "ОБРАЩАЮТСЯ" лишнее, находятся умники, которые к нему придираются, чтобы не учитывать материалы, которые "не обращаются", например кабели или тару, или оборудование из горючих материалов.


[08.03.2015 20:03:11]
 Опередил гешан :)
...
кабели-Кабели-КАБЕЛИ!
Как порядок с расчетом и учетом кабелей нормотворители-рубители наведут, тогда и умников меньше будет. А пока система учета элтех изоляции приводит к бреду в результате, то нечего на зеркало кивать...


[08.03.2015 20:58:40]
 >Как порядок с расчетом и учетом кабелей нормотворители-рубители наведут, тогда и умников меньше будет

И будут они учитываться тогда в конструктивной пожарной опасности.


[08.03.2015 22:03:02]
 По вопросу кабелей- почему нельзя установить граничные условия их учета?
Если в кабельных сооружениях они составляют основную нагрузку и по технологии и по участию в пожаре-это одно
Если в помещении их два хвоста, разложены на расстоянии нескольких метров-по, не профи, это другое
Белорусы же частично пошли по данному пути


[08.03.2015 22:03:39]
 "по, не профи, это другое"- то, для не профи, это другое


[08.03.2015 22:48:24]
 А если на потолке провод к одной единственной лампочке на 60Вт, то получается расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия учитывать как 0 метро со всеми вытекающими из формулы формуле (Б.2).
А еще учитывать расстояние от одного единственного ящика какого- нибудь до провода под обычную розетку чтобы и из за этого категорию В3 вместо В4 ставить

Думаю если инспектора не принципиальные, то провода для освещения и обычных розеток не стоит учитывать.


[08.03.2015 23:12:21]
 >А если на потолке провод к одной единственной лампочке на 60Вт, то получается расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия учитывать как 0 метро со всеми вытекающими из формулы формуле (Б.2)

Это явная ошибка в нормах. Потому что это формула рассматривает коэффициент проемности для локального пожара. При нагрузке расположенной непосредственно на потолке нужно рассматривать расстояние до пола.


[09.03.2015 17:42:08]
 А если на потолке провод к одной единственной лампочке на 60Вт, то получается расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия учитывать как 0 метр

расстояние до перекрытия учитывают от основной
пожарной нагрузки, а провод на потолке разве основная?


[09.03.2015 19:28:00]
 >расстояние до перекрытия учитывают от основной пожарной нагрузки, а провод на потолке разве основная?

И что же такое "основная пожарная нагрузка"?


[09.03.2015 19:44:57]
 И что же такое "основная пожарная нагрузка"?Georg ®
Как это странно! У вас в помещении не вся нагрузка равномерно размещена, где-то больше, где-то меньше. Вы выбираете основную массу, которая будет гореть более 15 мин и рассматриваете ее как основную, которая будет определять режим пожара, А мелочёвка, которая сгорает быстро (менее 15 мин) такая как эл. проводка -это не пожар. К сожалению это не написано в нормах, к каждому нормативному документу необходимо иметь пособие, только толковое, а не такое как к СП12.


[09.03.2015 19:55:34]
 >Вы выбираете основную массу, которая будет гореть более 15 мин и рассматриваете ее как основную, которая будет определять режим пожара, А мелочёвка, которая сгорает быстро (менее 15 мин) такая как эл. проводка -это не пожар

Так ведь 15 минут - это начало тушение в городе, а в сельской местности только время прибытия 20 минут. Городская категория "В3" будет отличаться от сельской категории "В3"?

Конечно, хорошо, что на это обратили внимание, но ведь нужно и развитие старых идей.


[09.03.2015 21:29:21]
 15 минут - это начало тушение в городе, Georg ®
Если за 15 мин или менее временная пожарная нагрузка в здании II степени огнестойкости выгорела, то и тушить нечего. и зданию ничего не сделается.


[10.03.2015 16:15:04]
 А зачем ограничивать огнестойкость и конструктивную пожарную опасность? Выгорела пожарная нагрузка - прибывшие пожарные начинают тушить здание.


[10.03.2015 16:20:50]
 *зачем ограничевать для категории В4 с временем выгорания менее 15 минут


[10.03.2015 17:05:44]
 *зачем ограничевать для категории В4 с временем выгорания менее 15 минут Georg ®
Иначе здание разрушится раньше, чем выгорит пожарная нагрузка.


[10.03.2015 17:13:27]
 То что возможно обрушение - это понятно. Но тогда в чем же смысл категорирования в зданиях 4, 5 степени огнестойкости? Ройтман писал, что вариант когда огнестойкость выше времени тушения или выгорания - самый лучший, но это бы означало запрет применения дерева в строительстве


[10.03.2015 19:58:37]
 Но тогда в чем же смысл категорирования в зданиях 4, 5 степени огнестойкости?Georg ®
Смысл становится ясным при рассмотрении табл.6.1 СП2.Здания категорий А и Б не должны иметь степень огнестойкости V, но допускается площадью о 3500 кв.м. Здания категории В могут иметь степень огнестойкости даже V, но площадью 1200 кв.м (1 эт) или 600 кв.м (2 этажа) и т.д.


[10.03.2015 20:42:28]
 Для I,II степени огнестойкости здания всё понятно - тушится временная пожарная нагрузка. В зависимости от возможностей пожарных и параметров пожара вычисляется предельная площадь пожарных отсеков и пожарных секций. Ройтман приводит конкретные формулы по которым можно посчитать время свободного горения и тушения. Для I,II степени огнестойкости можно сказать, что временная пожарная нагрузка помещения - это эквивалентное время пожара.

А для деревянного здания такого сказать нельзя. Потому что здание горит вместе с временной пожарной нагрузкой и вполне может гореть дольше её.


[10.03.2015 21:52:30]
 А для деревянного здания такого сказать нельзя. Потому что здание горит вместе с временной пожарной нагрузкой и вполне может гореть дольше её.

Всё это так. но нельзя же все производственные здания выполнять I или II степенней огнестойкости.Здесь вступает в действие экономика.


[10.03.2015 22:42:19]
 Ройтман М.Я. Пожарная профилактика в строительном деле —М.,1961 С.13

"При наличии сгораемого оборудования и сгораемых конструкций продолжительность горения определяется раздельно для оборудования и конструкций. Продолжительность горения принимают по худшему случаю"

Почему же считать раздельно, ведь горит всё вместе - вот это никак не могу понять.


[10.03.2015 23:39:17]
 Почему же считать раздельно, ведь горит всё вместе - вот это никак не могу понять.
Не совсем так. Начинается , как правило, с веществ и материалов (временной ПН), от них возгораются конструкции.Складывать времена -не верно, но и максимальное время (худший вариант) то же не годится.
Здесь что-то не то.Если желаете разобраться, надо читать разных авторов. Молчадского, например.


[11.03.2015 0:25:03]
 У Молчадского есть математическая модель, по которой можно вывести формулы из СП 12. А вот связи с инженерными задачами у него нет.
  Ответ пойдет СЮДА