Прокладка газовой трубы (требования пожарной безопасности)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.03.2015 19:09:40]
 Добрый день! По территории предприятия организацией "Петербурггаз" был проложен подземный газопровод высокого давления диаметром 800 мм (давление>0,6 МПа). Расстояние от газопровода до отдельно стоящих подсобных строений (без постоянного присутствия людей) согласно СНиП 42-01-2002 или его актуализированной версии СП 62.13330.2011 должно составлять 5 метров.
На таком расстоянии газопровод и проложили. По факту рядом с газопроводом расположено производственное здание с рабочими местами с пребыванием в здании людей в течение рабочей смены (8 часов).
В каком документе по пожарной безопасности (кроме СП 62.13330.2011) может регламентироваться величина расстояния от подземного газопровода высокого давления до производственного здания?
Фунафути ®

[05.03.2015 19:11:05]
 Жду ваших ответов. Прошу помочь знающих этот вопрос.


[05.03.2015 21:37:57]
 Попробуйте посмотреть СП 4 таб.9 п.4.
От газопровода высокого давления ГГ свыше 0,6 до 1,2 МПа до фундаментов зданий и сооружений 10 м.


[06.03.2015 8:22:33]
 таблица 9 в СП4.13130 относится к трубопроводам нефти и нефтепродуктов, для газопроводов ещё жёстче требования. Конкретно в СП 62.13330.2011 смотрите п.9 в приложении В - там 20 метров для вашего случая.
Фунафути ®

[06.03.2015 9:00:05]
 Спасибо за советы!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Прокладка газовой трубы (требования пожарной безопасности)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.