Совместная прокладка ПС и СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.03.2015 15:33:45]
 Коллеги, возник тут у нас спор, инициированный заказчиком.

Допускается ли совместная прокладка шлейфов ПС в одном лотке с 100В линиями СОУЭ без перегородки? Т.е. имеем, допустим, совершенно отдельный проволочный лоток только под ПС, больше в нём ничего нет. Допустимо ли в него без перегородки уложить и СОУЭ?

Заказчик почему-то считает, что таковая прокладка недопустима, ссылаясь в частности на п. 13.15.14 СП5, хотя там написано прямо противоположное. СП3 и СП6 такого запрета тоже не содержат.

Какой ещё нормативный документ мы упускаем из вида? Порылся на сайте и в нормативке - в общем-то прямого запрета не нашёл. Хотя наш главный инженер утверждает, что на одном из наших объектов технадзор нам такую прокладку запрещал.


[05.03.2015 15:37:34]
 110 В в СП 5 - это постоянный ток под нагрузкой. Для аккустических систем соответствующее напряжение -70 В.


[05.03.2015 15:49:04]
 >110 В в СП 5 - это постоянный ток под нагрузкой. Для аккустических систем соответствующее напряжение -70 В.

Допустим. Тем более, получается что запрета нет.


[05.03.2015 16:01:09]
 Заказчика слать лесом


[05.03.2015 16:02:08]
 Запрещено прокладывать шлейфы совместно с электроводкой, требующей защиты при косвенном прикосновении. Аккустическая система на 100 В такую защиту требует - запрет есть.


[05.03.2015 16:05:04]
 Вы узо на линии соуэ ставите я так понимаю по вашему посту?


[05.03.2015 16:05:59]
 >Заказчика слать лесом
C этим я даже спорить особо не хочу, вопрос весь в том, чтобы сделать это как можно техничнее.
Мне вот, например, хотелось бы знать об источнике информации для подобного утверждения, оппонента выше:
"110 В в СП 5 - это постоянный ток под нагрузкой. Для аккустических систем соответствующее напряжение -70 В."

>Запрещено прокладывать шлейфы совместно с электроводкой, требующей защиты при косвенном прикосновении. Аккустическая система на 100 В такую защиту требует - запрет есть.
Ссылку на пункт нормативной документации именно с такими формулировками не приведёте?


[05.03.2015 16:12:22]
 Конкретного пункта нет. Всё идет от п. 2.1.16 ПУЭ, в котором указаны требования для переменного тока под нагрузкой. И самого понятия БСНН.

Формально можно использовать область действия ТР ТС О безопасности низковольтного оборудования 50 В переменного и 75 В постоянного тока.
koks ®

[05.03.2015 16:17:59]
 rvv ® речевое оповещение случаем не Глагол?


[05.03.2015 16:31:14]
 >речевое оповещение случаем не Глагол?
По счастью нет - Esser


[05.03.2015 17:47:33]
 С 1 сентября вводится ГОСТ 60065-2013. Там для профессиональных аккустических систем уже не 70 В, а 120 В.


[05.03.2015 19:51:08]
 Георг

Мероприятия по защите какие?

Ставить УЗО и делать динамики класса 2 по защите как светильники?


[05.03.2015 20:18:49]
 >Мероприятия по защите какие?

Не пользоваться таким напряжением.


[05.03.2015 22:09:15]
 528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий....
rvv ®

[05.03.2015 22:17:11]
 Viss, цитата из ГОСТ Р 50571.15-97?
Ну что же, пртдётся принять как данность и поставить перегородку.


[05.03.2015 22:36:00]
 >Ну что же, пртдётся принять как данность и поставить перегородку.

С огнестойкостью 0.25 ч?


[05.03.2015 22:38:23]
 Так быстро сдаетесь? То есть продолжение читать не хотите? А ведь это шанс понять, зачем это всё написали...


[05.03.2015 22:40:35]
 rvv ®[05.03.2015 22:17:11]

Нет, это цитата из моих заметок
https://drive.google.com/folderview?...


[05.03.2015 22:49:47]
 Viss, пока я ни к каким окончательным выводам не пришёл, пособирваю информацию, да посмотрим чем заказчик помотивирует свои тезисы. Тем более, что вопрос этот родился абсолютно неожиданно и после уже трёх итераций проектирования... смутило меня только то, что на ГАБТе в своё время от моего коллеги перегородку тоже требовали...


[05.03.2015 23:00:16]
 Ну вот зачем она нужна? Попробуйте сами обосновать. На выбор:
- ЭМ помехи
- работоспособность при возгорании другого кабеля
- защита кабеля со слабенькой изоляции от пробоя со стороны кабеля с более высоким напряжением.

Если хоть что-то совпадет - тогда нельзя.


[05.03.2015 23:08:57]
 >А ведь это шанс понять, зачем это всё написали...

Требование в СП 5 - это переписанный пункт ПУЭ в приложении к оборудованию пожарной сигнализации 80х годов. Легко прослеживается всё развитие нормах. В современных реалиях это абсолютно не применимо. Огнестойкая перегородка - это скорее всего из тех времен, когда прибор стоял непосредственно в пожарной части и шлейфы прокладывались по эстакадам.


[06.03.2015 10:45:49]
 Viss, давайте попробуем.

- ЭМ помехи
Не применимо, ШС выполнены экранированным кабелем
- работоспособность при возгорании другого кабеля
Не применимо. Кабель FRHF, огнестойкость по паспорту - 180 минут
- защита кабеля со слабенькой изоляции от пробоя со стороны кабеля с более высоким напряжением.
Тоже не прокатывает по-моему.

Итого, в сухом остатке, логичных доводов в пользу перегородки я не вижу. Больше того, приводившиеся выше доводы, что, мол, 110 В в СП5 - это на самом деле 70В в линии СОУЭ (отчего, почему?) я считаю надуманными, написано "110 В" без уточнений - значит 110 В, независимо от характера передаваемого электрического сигнала, тем более, что передаём мы электроакустические сигналы постоянного напряжения 50, 70 или 100 В?
Также я не вижу требования прокладывать данные линии раздельно ни в РМ 78.36, ни в РМ-2798, ни в ПУЭ, ни к ГОСТ Р 50571.15-97.

При этом, как показали исследования, раздельную прокладку технадзоры регулярно требуют.


[06.03.2015 10:50:14]
 И в принципе, единственное, что я нашёл, однозначно требующее раздельной прокладки - это ПУЭ, 2.1.16.:
В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Но тогда получается, что СП5 противоречит ПУЭ.


[06.03.2015 12:20:45]
 взаиморезервируемых цепей...В СП5 тоже самое есть про основную и резервную линии.

- защита кабеля со слабенькой изоляции от пробоя со стороны кабеля с более высоким напряжением.
Тоже не прокатывает по-моему.

Конечно - у обоих до 300В. Вывод - оснований для перегородки нет.


[06.03.2015 12:26:21]
 >взаиморезервируемых цепей...В СП5 тоже самое есть про основную и резервную линии.
Если следовать формальной логике, то тогда надо прямую и обратную линию петли кольцевого ШС прокладывать по в разных каналах - цепи-то взаиморезервируемые...

>Вывод - оснований для перегородки нет.
C выводом я согласен. Проблема в том, что заказчик ткнёт в документ и скажет: "Вот тут написано". И убеждать его, что его трактовка не верна - проблематично. Во вторник уточним конечно, куда он ткнёт...


[06.03.2015 12:29:35]
 42 В в ПУЭ - это переменный ток под нагрузкой. А в СП 5 напряжение 60 В - это постоянный без нагрузки, 110 В -постоянный под нагрузкой. Также хочу обратить внимание, что сертификация кабеля на огнестойкость для БСНН и более высокого напряжения происходит по разным стандартам.


[06.03.2015 12:33:55]
 Мы говорим о вполне конкретном применении и вольтаже - 100 В для сетей оповещения.
Есть ли нормативно обоснованный запрет совместно прокладывать эти линии и ШС пожарной сигнализации в одном лотке.


[06.03.2015 12:38:57]
 С точки зрения лингвоанализа - запрета нет. А убить обслуживающий персонал вполне может.


[06.03.2015 12:54:54]
 >С точки зрения лингвоанализа - запрета нет. А убить обслуживающий персонал вполне может.
Проектирование ведётся не на основе лингвоанализа, а на основе нормативной документации. Нет требования - значит нет и необходимости его реализовывать.
Написано 110 В - значит это 110 В, а не "110 В -постоянный под нагрузкой"


[06.03.2015 13:15:07]
 В СП 5 про разделительный трансфматор ничего не сказано. Однако если в источнике питания его нет требования к БСНН не выполняются и все требования СП 5 сами по-себе становятся бессмысленными.


[06.03.2015 13:17:12]
 --В СП 5 про разделительный трансфматор ничего не сказано. Однако если в источнике питания его нет требования к БСНН не выполняются и все требования


в СОУЭ 50Гц?


[06.03.2015 13:25:37]
 Источники питания постоянного тока не имеющие разделительного трансформатора нельзя применять для БСНН.


[06.03.2015 13:28:56]
 задам вопрос вновь-
в СОУЭ 50Гц?


[06.03.2015 13:30:53]
 Ну СП5 ведь не рассматривает электробезопасность, это уже профильные нормы - о которых Вы и сказали. Дайте СП5 поблажку =)


[06.03.2015 13:31:04]
 В СОУЭ будет столько, сколько решит инженер


[22.04.2015 9:09:46]
 Господа, а вы под другим углом не пробовали смотреть на эти вещи?

Если после возгорания определят совместную прокладку кабелей ПС и СОУЭ, то это будет поводом, потому как прямое нарушение, что ПУЭ, что РД, что СП.

И в конечном итоге, в первую очередь будет виноват не проектировщик, и даже не исполнитель, а тот технадзор, которые это принял на свою голову (как это комиссии сдать, это уже вопрос третий).

И разговор про электробезопасность в такой теме это дело второе, на первом - пожарная безопасность.

И что мы видим? А видим конкретно запрет.

Потому что, что? Потому что по статистике причина 90% возгораний из-за неисправности электропроводки, а она в свою очередь совокупность проводов и кабелей по ПУЭ.


[22.04.2015 11:09:44]
 rvv


[22.04.2015 11:15:42]
 "Если после возгорания определят совместную прокладку кабелей ПС и СОУЭ, то это будет поводом, потому как прямое нарушение, что ПУЭ, что РД, что СП."
Давайте обоснованно это обсудим?


[22.04.2015 11:20:31]
 Мой ход.
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электрооборудование жилых зданий, перечисленных в главе СНиП 2.08.01-89* (изд. 1995 г.) "Жилые здания", СНиП 2.08.02-89* (изд. 1993 г.) "Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть", а также на электрооборудование клубных учреждений, зрелищных предприятий и крытых спортивных зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале менее 300, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.

Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, учреждениях культуры,

систем диспетчеризации и связи,

а также на электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий (мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики химчистки и.п.).

К электрооборудованию уникальных жилых и общественных зданий могут быть предъявлены дополнительные требования.


[22.04.2015 11:21:27]
 rvv ®
[05.03.2015 15:33:45]
Допускается ли совместная прокладка шлейфов ПС в одном лотке с 100В линиями СОУЭ без перегородки?
А линии СОУЭ в нормальном состоянии тоже находятся под напряжением 100В, или все-таки 100В появляется в момент оповещения?
Mangy ®

[22.04.2015 11:32:58]
 И?


[22.04.2015 11:45:02]
 Еще кстати 100В есть только в начале линии; даже на расстоянии 1м от клемм трансляционного усилителя будет 99,9.... В в виду наличия затухания сигнала.


[22.04.2015 15:19:01]
 Системы диспетчеризации и связи - не попадают под действие ПУЭ главы 7.1.
Пункт 7.1.1 это констатирует.


[23.04.2015 11:30:30]
 Ну, главы 2.1 и 2.3 пока никто не отменял.


[25.04.2015 4:59:37]
 Интересно, а напряжение 100 в у вас постоянно присутствует в линии, если система речевого оповещения не используется в качестве трансляции общего назначения, то не вижу смысла в защите.


[27.04.2015 6:33:19]
 "Интересно, а напряжение 100 в у вас постоянно присутствует в линии, если система речевого оповещения не используется в качестве трансляции общего назначения, то не вижу смысла в защите."

Сегодня не используется, завтра используется. То есть 100В, то нет.

А нормы никто менять не собирается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Совместная прокладка ПС и СОУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.