Зоны безопасности и требования к ним в Жилых домах. Вопрос.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2015 16:46:10]
 В СП 59.13330.2012 к зонам безопасности определены пожарные требования.
Вопрос а почему Перегородки включены к ограждающим конструкциям таких зон? Перегородка же не имеет признака "R".


5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов.

Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа.

Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.

5.2.30 Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны).
Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.
На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.
Б.12 зона безопасности: Часть здания, сооружения - изолированное помещение для защиты людей с ограниченными возможностями передвижения, не успевших эвакуироваться за необходимое время, от опасных факторов экстремальных явлений, (таких как пожар, землетрясение и т.д.) в течение времени до завершения спасательных работ;


[04.03.2015 19:18:08]
 Признак предельного состояния R для перегородок обеспечивают междуэтажные перекрытия, на которые перегородки опираются. Т.е. предел огнестойкости перекрытий (или их участков) при опирании на них перегородок зон безопасности должен быть не менее R 60 (пункт 5.3.2 СП 2.13130.2012)


[04.03.2015 22:59:34]
 Вот честно - ни когда не считал, что перекрытие обеспечивает устойчивость этажной перегородки...
Red_line23 ®, всё гораздо прозаичней - данный СП писали не пожарные специалисты, и он не проходил согласования в МЧС.
Если наши специалисты путаются и иногда ошибаются в параметрах R, E, I - то что говорить об спецах из ИОЗ...

Интересный факт, что в норме-предшественнике ЭТО вообще были стенами!
И если правильно проектировать, то надо было блок этажных зон безопасности выполнять в виде большой шахты. Что нерационально. Решили заменить стену на перегородку, понизить пределы с 90 до 60, но забыли убрать параметр R.
Это - техническая неточность.

Но, вот в чем прав ISV01 ®, что перекрытие всё равно придется выполнять REI 60, даже при перегородке (которая EI 60).

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Зоны безопасности и требования к ним в Жилых домах. Вопрос.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.