Шаг крепления кабеля и гофротрубы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.03.2015 20:05:24]
 И снова хотел бы задать вопрос, граждане. Имеется пожарная сигнализация, проложенная за фальшпотолком. Планирую прокладывать в гофротрубе (чтобы не копать нет в поисках горючей кабельной массы и этого кабеля). Вопрос - каким нормативомпрописан максимальный шаг между креплениями гофротрубы? Дело в том, что крепить к потолку не получится - расстояние от перекрытия до фальшпотолка 800мм.


[01.03.2015 20:27:30]
 ТР 76-98 таблица 18
http://www.docload.ru/Basesdoc/7/702...


[01.03.2015 20:32:23]
 Спасибо. Я так понимаю, данный документ рекомендательного характера?


[01.03.2015 20:40:19]
 Данная таблица вроде не на гофру. Ещё вопрос - нет ли запрета на использование гофротрубы в помещениях, в которых предполагается наличие детей? (насчёт марки кабеля указания есть, это я знаю)


[01.03.2015 21:07:07]
 Студент какой класс функциональной опасности объект?


[01.03.2015 21:08:20]
 Ф1.1


[02.03.2015 10:55:40]
 Принципиальный вопрос в том, что у вас за фальшпотолок?
Съёмный или нет. Есть ли возможность замены КЛ? Это чтобы не скандалить с "электрическим" требованием о =сменяемости= кабелей.
Собственно гофра нужна только и именно для этого, тем более за фальшпотолком.
По нашиим, противопожарным, понятиям, гофра за фальшполотоком - это совершенно не оправданное увеличение пож.нагрузки.
Тем более при использовании кабеля FR.
Гофру поверх кабеля можно оправдать только как чисто декоративный элемент кабельной проводки.
Ну ещё монтажники этому рады:
-затягивание кабеля и крепление гофры - самая дорогая расценка в монтаже.
-дырок сверлить меньше - никто никогда не крепит гофру через 30 см., как этого требует ГОСТ Р МЭК 60331-23(?) для открытого кабеля.


[02.03.2015 11:48:31]
 Гофра нужна во-первых для защиты от механических повреждений, а во вторых, как я уже упоминал - для того, чтобы не считать объем горючей массы нашего кабеля (потому как таких данных для кабеля Лоутокс20нг(А)-FRLS LTx 1х2х0,5 я не нашёл). Что ж до пожарной нагрузки - http://www.dkc.ru/ru/catalog/86_gofr... вот, скажем, труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, имеющая сертификат пожарной безопасности.
Потолок "Армстронг".


[02.03.2015 11:49:44]
 В том то и вопрос - как крепить открытый кабель через 30 см? К чему? К фальшпотолку?


[02.03.2015 13:34:43]
 
Цитата Студент 02.03.2015 11:48:31
Гофра нужна во-первых для защиты от механических повреждений,
--Конец цитаты------- в запотолочном пространстве??? Хотя если это чем-то обосновано - ваша правда.

Цитата Студент 02.03.2015 11:48:31
чтобы не считать объем горючей массы нашего кабеля
--Конец цитаты------ - а как гофра спасает вас от расчёта?

Цитата Студент 02.03.2015 11:48:31
труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, имеющая сертификат пожарной безопасности.
--Конец цитаты------- самозатухаущий не значит негорючий. Ваш ПВХ-пластикат горит за милую душу. А уж как воняет при этом... По-моему воняет грязными носками китайских производителей.
Вы что, хотите потравить эвакуирующийся личный состав? :))


[02.03.2015 14:03:22]
 "а как гофра спасает вас от расчёта?"
вот тут было обсуждение http://0-1.ru/discuss/?id=17497

"самозатухаущий не значит негорючий. Ваш ПВХ-пластикат горит за милую душу. А уж как воняет при этом... По-моему воняет грязными носками китайских производителей.
Вы что, хотите потравить эвакуирующийся личный состав? :)) "
не хочу) Но у меня лаборатории собственной нет, приходится доверяться тем, кто даёт сертификаты на трубы. А данная труба сертификат имеет. Хотя, возможно, для подобных объектов лучше поискать что-нибудь, кроме ПВХ-пластиката, пусть и самозатухающего. Если кто подскажет трубу с низкой токсичностью, буду признателен.
З.Ы.: кстати, кажется нашёл кой чего по пожарной нагрузке указанного кабеля. Вот, может пригодится кому http://www.spcable.ru/catalog/pdf/sp...


[02.03.2015 14:29:19]
 
Цитата Студент 02.03.2015 11:49:44
В том то и вопрос - как крепить открытый кабель через 30 см? К чему? К фальшпотолку?
--Конец цитаты------
Делали дедский садик. Потолок армстронг. Крепили Лоутокс20нг(А)-FRLS LTx через каждые 30 см к перекрытию полосой крепежной. Опуски в штрабе. Ни метра гофры и кабель-канала. При сдаче ИПЛ вопросов не возникло.


[02.03.2015 14:36:11]
 
Цитата koks 02.03.2015 14:29:19
деДский садик.
--Конец цитаты------- правильно говорить - дом престарелых (мужской).


[02.03.2015 14:47:03]
 koks а извещатели, что на подвесном потолке установлены, как подключали? Как к ним кабель тянули? Крепили к фальшпотолку, или между фальшпотолком и перекрытием расстояние не больше 15 см?


[02.03.2015 15:05:55]
 Волжанин ® детский садик*
Студент к датчику подтягивали по перекрытию. Между фальшпотолком и перекрытием просто висел кабель. По фальшпоталку ничего не прокладывали.


[02.03.2015 15:07:38]
 
Цитата Студент 02.03.2015 14:47:03
Как к ним кабель тянули? Крепили к фальшпотолку, или между фальшпотолком и перекрытием расстояние не больше 15 см?
--Конец цитаты------
6.2.1 Шлейфы пожарообнаружения, цепи СОУЭ и проводные соединительные линии между компонентами СПА прокладывать:
--в помещениях с непроходными подвесными съёмными (подвесными) потолками - в пространстве над потолками с креплением кабелей к плитам перекрытия и стенам с помощью скоб металлических однолапковых GN8, 10 (при одиночной прокладке) и GN14, 16 (при пучковой прокладке). Шаг крепления кабелей при горизонтальной прокладке - 0,3 м и 1,0 м - при вертикальной. На спусках от основного перекрытия к съемному (подвесному) потолку кабели крепить к подвесам направляющих потолка с помощью стяжек металлических FVC-127 (127х4,5х0,3 мм);


[02.03.2015 15:12:19]
 koks понятно. Проблема в том, что у нас между перекрытием и фальшпотолком 800мм, причём там же идёт лоток с силовыми кабелями. Предполагал, что кабель будет крепиться к стене, а в местах, где стоят извещатели, будут делаться отводы... проблема в том, что к извещателям кабель придётся кидать просто по фальшпотолку, без крепления. И ясное дело, расстояние будет намного больше 30см


[02.03.2015 15:17:06]
 Волжанин, это откуда цитата, ежели не секрет? Опять же, непонятно, как вести шлейф по самому фальшпотолку. Кстати говоря, сети оповещения планировал вести ниже отметки фальшпотолка, в кабель-канале... его тоже, выходит, лучше не использовать?


[02.03.2015 18:23:59]
 
Цитата Студент 02.03.2015 15:17:06
откуда
--Конец цитаты-------отттуда.


Цитата Студент 02.03.2015 15:17:06
как вести шлейф по самому фальшпотолку
--Конец цитаты-------никак.


Цитата Студент 02.03.2015 15:17:06
его тоже, выходит, лучше не использовать?
--Конец цитаты-------да.


[02.03.2015 18:31:57]
 Волжанин, спасибо за содержательный ответ.


[02.03.2015 22:05:48]
 Подвесной потолок крепится к основному, причём крепления
расположены довольно часто, подвесной потолок на них держится.
Что мешает пристёгивать кабельными стяжками к ним кабель ?


[02.03.2015 22:21:06]
 Студенту
сертифкат гофры по ГОСТ Р 53313 ничего по "малодымности" вам не дает. Ознакомьтесь со стандартом
Гофра безгалогенная и малодымная есть, вроде...за бугром


[02.03.2015 22:26:52]
 Студент, скорее всего это взято от сюда http://www.spcable.ru/frcableline.html


[03.03.2015 11:13:01]
 misterx хм... спасибо. Получается - норматива, в котором чётко прописано, в гофре кабель класть, в кабель-канале, или открыто - нет... единственный критерий - чтобы сохранял работоспособность до окончания времени эвакуации... мда. Осталось приобрести испытательную печь и N-ное количество кабеля для опытов...


[03.03.2015 11:27:05]
 
Цитата Volk_ 02.03.2015 22:21:06
безгалогенная и малодымная есть, вроде...за бугром
--Конец цитаты------- не знаю насколько малодымная, т.к. сертификат не нашёл, а вот бесгалогенная русская есть например такая у ПРОМРУКАВА- http://www.promrukav.ru/products/cor...


[03.03.2015 11:33:37]
 
Цитата Студент 03.03.2015 11:13:01
Осталось приобрести испытательную печь и N-ное количество кабеля для опытов...
--Конец цитаты------
-зачем? По качеству надо верить сертификатам производителей. А способы прокладки - строго по п.13.15.3 СП5.13130.


[03.03.2015 12:01:26]
 А вот тут http://hager.net.ua/kabelnye-sistemy... есть безгалогенный кабель-канал. Сертификата, правда, я не нашёл.


[03.03.2015 12:45:44]
 
Цитата Вечный_студент 03.03.2015 12:01:26
А вот тут http://hager.net.ua/kabelnye-sistemy...
--Конец цитаты------- ну что так далеко?
Вот здесь то же, но ещё и
Кабельные каналы в огнестойком исполнении - http://www.hagersystems.ru/productio...


[03.03.2015 13:26:46]
 На этот кабельный канал, к сожалению, нет пожарного сертификата. Не уверен, что можно закладывать его для наших систем.


[03.03.2015 13:28:12]
 Можно присмотреться к немцам (по сертификату необходимо запросить) http://www.obocom.ru/katalog/protivo...


[04.03.2015 15:04:28]
 Обманул немного. Есть, оказывается, сертификат на этот http://www.hagersystems.ru/productio... короб. Заканчивается, правда, в этом году.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Шаг крепления кабеля и гофротрубы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.