 Здравствуйте коллеги.
Возникла у меня проблема. Сделан у нас рабочий проект по газовому пожаротушению. В его спецификации фигурирует комплект ЗИПа, в который входят баллоны со 100% запасом и пожарные извещатели.
Напомните пожалуйста документ где обосновывается применение запасных элементов в проекте. либо может отказ о формировании данного комплекта ЗИП.
Заранее благодарен


[27.02.2015 19:39:38]
 СП 5.13130.2009:
8.6.2. Централизованные установки, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100%-ный резерв.
Допускается совместное хранение расчетного количества и резерва ГОТВ в изотермическом резервуаре при условии оборудования последнего запорно-пусковым устройством с реверсивным приводом и техническими средствами его управления.
8.6.3. Модульные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь его 100%-ный запас. При наличии на объекте нескольких модульных установок запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.
Запас следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки.
Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения.


[28.02.2015 2:46:47]
 Да, с ГОТВ понятно. А как быть с датчиками?


[28.02.2015 9:32:54]
 
Цитата KooGa 28.02.2015 2:46:47
А как быть с датчиками?
--Конец цитаты------- если вы представитель заказчика, то смело вычёркивайте запас ПИ из сметы на монтаж и побыстрей, пока не приняли новый СП.
Но морально будьте готовы к тому, что через три дня после сдачи установки ВАМ в эксплуатацию, один из ПИ поломается и ваша установка станет неработоспособной.
А обслуживающая организация сделает в журнале ТО запись:"В связи с отсутствием ЗИП установка находится в нерабочем состоянии" и будет злорадно хихикать над вами.
Приобретение нового ПИ станет вашей проблемой.



[28.02.2015 10:28:38]
 неужели так лень сделать поиск , хотя бы даже по этому сайту - вас засыпет аналогичными вопросами, обсуждалось раз сто и каждый раз находится "сколько извещателей 2 или 3"


[28.02.2015 20:12:21]
 >Волжанин то смело вычёркивайте запас ПИ из сметы на монтаж и побыстрей, пока не приняли новый СП.
Но морально будьте готовы к тому, что через три дня после сдачи установки ВАМ в эксплуатацию, один из ПИ поломается и ваша установка станет неработоспособной.<

Дело в том, что сами заказчики (крупная строительная фирма), точнее их сметный отдел не пропустит, а теперь они заставляют покупать новую базу для сметной программы, чтоб поменьше платить.

П. С. Если работать по новой базе сметной программы - то стоимость работы монтажников сильно упадёт, а цены та организация - проверяет, по розничной цене у дилеров. Так, что повысить стоимость на оборудование не можем.
  Ответ пойдет СЮДА