СП5, п.14.4

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.02.2015 20:52:09]
 Подскажите, товарищи, как понимать это "Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.". В проекте требуется прописать, кто должен сидеть в помещении пожарного поста и что он должен делать?


[26.02.2015 21:47:02]
 Всегда прописываю в проекте "Сигнал "пожар" и "Неисправность" передается через устройство такое-то на пцн тем то..."


[26.02.2015 22:17:04]
 Т. е. данный пункт говорит о том, что конечному адресату приходят сигналы "пожар", "неисправность", и т. д.?


[26.02.2015 23:57:06]
 Вот сразу видно, что студент :))
Разве спрашивают кто и как сидит, а тем более что он должен делать?
И причём тут "неисправность"?
Зачем стараться быть умнее преподавателя?
Вот мне, например, технический заказчик всегда пишет в задании на проектирование:
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ УСТАНОВКАМ И СИСТЕМАМ
2.1.АУПС и СОУЭ должны выполнять задачи обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей на объекте и входить в состав системы пожарной автоматики как составные части системы пожарной безопасности объекта (предприятия). ---> это поклон п.17.1 СП5.
.....
2.2.2.Для обеспечения своевременного выполнения задач в соответствии с п.2.1 получателями извещений о пожаре должны являться:
--дежурный персонал пожарного поста на объекте;
--оперативный персонал централизованного пожарного поста предприятия;
--оперативный персонал в помещении дежурного АГСС предприятия (дублирующие сигналы).
Передачу дублирующих извещений о пожаре в автоматическом режиме предусмотреть по предоставляемому техническим заказчиком каналу локальной оптоволоконной сети (ЛОС) предприятия. Подключение линии интерфейсной связи проектируемой установки к ЛОС предприятия выполнить с помощью концентратора оптокросса ЛОС, расположенного в ...корпуса 147 цеха №-26. Линию интерфейсной связи между корпусами 206 и 201 выполнить открытой наружной электропроводкой по наружным фасадам зданий и существующим воздушным кабельным трассам (по предварительно согласованным с техническим заказчиком наружным кабельным трассам);

Конкретно ДЛЯ Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1 и Ф.4.2
--дежурный персонал ПЦН подразделения пожарной охраны (дублирующие сигналы).
Передачу дублирующих извещений о пожаре предусмотреть в автоматическом режиме непосредственно в дежурно-диспетчерские службы ЦУКС и подразделений ФПС МЧС России без участия персонала объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Для этого проектом предусмотреть формирование аппаратурой АУПС извещения о пожаре (НЗ контакт коммутирующей аппаратуры и далее через ППО системы передачи извещений на ПЦН подразделения ПО).
Возможность выделения в установленном порядке радиоканала или других линий связи для передачи извещений на ПЦН подразделения ФПС МЧС, ответственного за пожарную безопасность объекта (дежурно-диспетчерские службы ЦУКС или в ситуационные центры "Службы 112") будет определяться дополнительно администрацией объекта.
Тип, комплектация и режимы работы оконечных объектовых устройств определяются по согласованию с техническим отделом подразделения ФПС МЧС.
При этом проектом предусмотреть мероприятия по повышению достоверности передаваемых извещений о пожаре.
Подключение смонтированных объектовых оконечных устройств к ПАК «Стрелец-Мониторинг» будет осуществляться только организациями, аккредитованными заводом изготовителем.

Для всяких-разных парикмахерских и пивных ларьков:
Технической возможности выделения в установленном порядке канала (линий) связи с подразделением пожарной охраны, ответственным за противопожарную защиту объекта (центральный узел связи =01=), на момент проектирования нет.
Проектом предусмотреть передачу тревожных извещений о пожаре и извещений о состоянии технических средств АУПС и СОУЭ в нерабочее время в автоматическом режиме посредством коммутируемых телефонных линий ГТС на стационарные телефоны, предоставляемые техническим заказчиком (получатель извещения о пожаре в нерабочее время - дежур-ный персонал СБ предприятия).
Проектом предусмотреть передачу извещения о пожаре и информации о текущем состоянии аппаратуры (в том числе и о неисправностях) АУПС и СОУЭ в автоматическом режиме по событию и запросу по каналам GSM на сотовые телефоны и телефоны ГТС, предоставляемые техническим заказчиком. Получатели извещения о пожаре - лицо, ответственное за противопожарное состояние объекта.
Возможность выделения номеров телефонов для автодозвона, приобретения и регистрации SIM-карт будет определяться дополнительно техническим заказчиком в соответствии с принятой на предприятии организацией.

Выбираю из вышенаписанного заказчиком бреда нужное мне и выполняю в проекте.

А вообще, если суммировать требования ТРоТПБ и СП5, то получается, что нужно сообщать и передавать:
1-й случай - ЕСЛИ на объекте ЕСТЬ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
--в пож.пост:
-о пожаре (свет + звук) (по п.7 ст. 83 ТРоТПБ)
-о неисправности линий связи между отдельными ТС (по п.5 ст. 83 ТРоТПБ)
-о пожаре, неисправности и состоянии ТС с контролем каналов передачи извещений (по п.13.14.5 СП5)

Дополнительно Для Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1 и Ф 4.2
--на пульт ППО автоматически и без участия транслирующих организаций:
-о пожаре (свет+звук) (по п.7 ст. 83 ТРоТПБ)
-о пожаре (с точностью до помещения, если доступ в эти помещения ограничен при поиске места пожара---????) по выделенному в установленном порядке ??? контролируемому радиоканалу или другим контролируемым линиям связи (по п.14.4 СП5)
Примечания:
1.Только здесь каналы передачи должны быть контролируемыми.
2.Следует обеспечивать достоверность как формирования извещения о пожаре, так и достоверность его передачи (п.14.4 СП5)

Для всех других объектов:
--на пульт ППО или другие организации, транслирующие этот сигнал на пульт ППО, только =рекомендуется= ДУБЛИРОВАТЬ и только при наличии технической возможности автоматически:
-о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (по п.14.4 СП5)
Примечания:
1.Причём, здесь каналы передачи могут быть и не контролируемыми. (по п.14.4 СП5)
2.Следует обеспечивать достоверность как формирования извещения о пожаре, так и достоверность его передачи (п.14.4 СП5)

2-й случай - ЕСЛИ КРУГЛОСУТОЧНОГО ДЕЖУРСТВА на объекте НЕТ
--в рабочее время – какому-нибудь назначенному дежурному (типа дежурный администратор):
-о пожаре (свет + звук) (по п.7 ст. 83 ТРоТПБ)
-о неисправности линий связи между отдельными ТС (по п.5 ст. 83 ТРоТПБ)
--в нерабочее время по новому СП5 – автоматически на пульт ППО или другие организации, транслирующие этот сигнал на пульт ППО ОБЯЗАТЕЛЬНО
-о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (по п.14.4 СП5)
--в нерабочее время по сегодняшнему СП5 – автоматически ОБЯЗАТЕЛЬНО только на пульт ППО
-о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи (по п.14.4 СП5)
Примечания:
1.Здесь каналы передачи могут быть и неконтролируемыми (по п.14.4 СП5)
2.Следует обеспечивать достоверность извещения о пожаре (например «Внимание» и «Пожар») (п.14.4 СП5).
3.В сегодняшнем СП5 ОБЯЗАТЕЛЬНО передавать только в ППО и никаких других организаций не предусмотрено.


[27.02.2015 0:18:24]
 Волжанин, большое спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП5, п.14.4      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.