Эвакуация в другой класс функциональности 123-ФЗ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.02.2015 18:38:49]
 Добрый день.
В 2012 году отменили п.9 Ст.89 123-ФЗ.
Поясните пожалуйста, теперь можно эвакуироваться в другой класс функциональности здания, если нет где прописано это (Не могу найти)

Спасибо!


[26.02.2015 20:32:56]
 да. мне тоже это интересно. ведь например если посчитать риск где указан путь эвакуации через дверь которая ведет в другой класс ФПО. тогда данный выход уже не посчитаеж как эвакуационный ведь разные классы ФПО должны разделяться или изолироваться вообще. кто что прояснит?


[26.02.2015 20:55:35]
 Никаких ограничений нет, если это не указано отдельно в нормах.
ч. 3 ст. 89 З-123. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б)

СП 1.13130.2009. 9.2.2. Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

и т.д.


[26.02.2015 21:02:38]
 
Асашай ®

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

1) из помещений первого этажа наружу:

а) непосредственно;

б) через коридор;

в) через вестибюль (фойе);

г) через лестничную клетку;

д) через коридор и вестибюль (фойе);

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого:

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

а если это подвал и в там нет лестничных клеток и лестниц 3го типа, фойе или коридоров?))



[26.02.2015 22:33:29]
 Какой конкретно вопрос? Эвакуация через помещение другого класса ФПО не запрещается за исключением специально оговоренных случаев, некоторые из которых я привел.


[27.02.2015 11:16:12]
 Спасибо за ответ! Все понятно.


[27.02.2015 14:43:41]
 не даром убрали из статьи 89 эту самую проблему.


[27.02.2015 16:38:31]
 Да, ладно Вам ув.Асашай ®, тут с выходами через разные пожарные отсеки не совсем всё понятно, а Вы про разные классы ФПО так смело отвечаете.