Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстояния в Ф5 до ближайшего эваквыхода - табл. 29 СП 1.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.02.2015 12:31:05]
 Обращаюсь к уважаемым коллегам - взгляните пожалуйста на пересечение строки в указанной таблице, где приведено "60 и более" со столбцом "св. 3 до 5". Для С0 там указано 35 м, для С1 - 75 м. Для всех остальных групп объектов - и крупнее и мельче - для С0 расстояние, разумеется больше, чем для С1. Думал, очепятка в моем экземпляре, но в Norma CS - то же самое. Кто-нибудь еще обращал внимание на такую нестыковку?


[24.02.2015 12:47:36]
 У меня так же


[24.02.2015 12:56:42]
 Мозг протестует?


[24.02.2015 13:47:17]
 То же самое в консультанте плюс)


[24.02.2015 15:00:10]
 <<где приведено "60 и более" со столбцом "св. 3 до 5">>.
Скорее всего описка, и причём не единственная.
В строке: независимо от объемаВ4, ГIII, IV, VС1 на пересечении со столбцом св.1 до 3 - тоже 35 метров.


[24.02.2015 17:39:59]
 У меня ещё к пункту 9.2.7 в СП 1 имеется приписочка красненьким:
<<Пункт необходимо добавить текстом следующего содержания:
«Путь эвакуации наружу со второго этажа здания допускается предусматривать по выполненной из негорючих материалов внутренней открытой лестнице, при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м, а протяжённость всего эвакуационного пути до выхода наружу не превышает значений указанных в таблице 29».>>
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояния в Ф5 до ближайшего эваквыхода - табл. 29 СП 1.13130      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.