Плавильное производство. Пожаротушение открытого склада каменного угля.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.02.2015 23:46:14]
 Плавильное производство. Проектируется открытый склад каменного угля. Нигде не нашел требования к пожаротушению.

За исключением СНиП II-58-75 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ - Но это совсем другой объект, его в проекте не написать.
6.51. На угольных складах к площадкам для охлаждения горящего угля, выбранного из очага самовозгорания, следует предусматривать установку гидрантов с подачей воды в количестве 10 л/с.

Может кто сталкивался с этим?


[22.02.2015 10:31:26]
 СП 89 смотрели?
13.14. Габаритные размеры штабелей угля независимо от склонности его к
окислению не ограничиваются и определяются возможностями механизмов, которыми
оборудуется склад топлива.


[22.02.2015 11:16:39]
 Объем склада угля ограничен 600 м3.
Меня интересует применимость указанного мною пункта к плавильным производствам, каменный уголь используется как сырье.
Да СП по котельным здесь как применять к плавильным производствам.
Отдельных СП по плавильным производствам ведь нет?
В общем непонятно.
Кстати в ППР есть пункт 350. При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.



[22.02.2015 14:08:23]
 Плавильное производство: ППБО-136-86; ОНТП 07-95; ОНТП 07-86


[22.02.2015 21:54:22]
 Спасибо. Там про уголь как то мало.


[22.02.2015 21:56:23]
 ППР есть пункт 350. При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров. - насколько это применимо к углю кто как считает?


[23.02.2015 22:17:19]
 Посмотри приказ Минжилкомхоза РСФСР от 14.02.1974 N 65 "Об утверждении Инструкции по хранению каменноугольного топлива на теплоэнергетических предприятиях местных Советов депутатов трудящихся РСФСР", там есть все кроме пожаротушения.


[24.02.2015 13:55:27]
 При возгорании угля в открытых штабелях необходимо разгребать очаги (гнезда) пожара грейферами либо скреперами, при этом допускается охлаждение очагов рассеянной струей воды. При загорании угля в бункерах или закрытых складах немедленно должна производиться их разгрузка с одновременным тушением пожара.
Тушение горящего угля следует производить распыленной водой или паром. Самовозгоревшийся уголь после тушения и охлаждения подлежит немедленному использованию.

Это из Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2014 N 32271)
Углеподготовительные цехи и углеобогатительные фабрики


[24.02.2015 13:59:58]
 "ПОТ РО-14000-007-98. Положение. Охрана труда при складировании материалов" (утв. Департаментом экономики машиностроения Минэкономики РФ 25.02.1998)

7.11.16. При повышении температуры угля выше 60 °C необходимо тщательно уплотнить катком поверхность штабеля на участке образования очага нагревания и создать на этом участке защитную корку.
7.11.17. Если зона нагревания будет увеличиваться, необходимо вынуть разогревшийся уголь и вместо него засыпать свежий. После этого должно быть произведено тщательное уплотнение. Извлеченный из штабеля разогревшийся уголь необходимо разбросать на свободной запасной площадке слоем толщиной не более 0,5 м.
После охлаждения этот уголь нельзя укладывать обратно в штабель. Его следует в первую очередь отпустить потребителю.
7.11.18. Загоревшийся уголь можно тушить водой, разбросав его на запасной площадке.


[24.02.2015 20:46:18]
 Спасибо.
Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2014 N 32271) - вступает в силу 23 марта.



[24.02.2015 20:48:06]
 Спасибо.
приказ Минжилкомхоза РСФСР от 14.02.1974 N 65 "Об утверждении Инструкции по хранению каменноугольного топлива на теплоэнергетических предприятиях местных Советов депутатов трудящихся РСФСР" - про уголь много всего можно подчеркнуть полезного.


[25.02.2015 9:38:54]
 Добрый день!
В зависимости от марки угля, для вас К, Ж и СС,проектируете свой склад (ПБ 05-580-03. Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей (сланцев).http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_gdo_gor/...


[26.02.2015 21:01:07]
 Спасибо, гляну!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Плавильное производство. Пожаротушение открытого склада каменного угля.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.