Пожарная часть на проектируемом промобъекте

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2015 7:48:07]
 Проектируем обогатительную фабрику, параметры которой, в соотв. со ст. 97 ФЗ-123 (в ред. после 13.05.2015), обуславливают необходимость размещения на объекте пожарной охраны. При этом, согл. ч 3 ст. 97 ФЗ-123, место расположения пожарных депо и радиусы обслуживания пожарными депо устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. Вероятно, законодатель имеет в виду ст. 79 ФЗ-123 "Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах", т.е. прибытие первого подразделения не позднее чем через 10 мин. в городе и 20 мин. - в сельских поселениях. Но наш объект размещается не на территории поселения, а в чистом поле.
Радиус определяем по максимальному развитию возможного пожара в течение времени следования дежурного караула и способности его локализовать имеющимися силами на той площади, которая будет к моменту прибытия на место вызова?


[19.02.2015 15:19:16]
 Используйте СП 11.13130.2009.

Изменения в ст.97 ФЗ-123 вступают в силу 12 июля.


[19.02.2015 15:42:28]
 В настоящее время разработан проект СП "Пожарная охрана предприятий. Общие требования". Сейчас он находится на утверждении в МЧС России. В прошлом году он прошел экспертный совет. Если нужно могу скинуть его в электронном виде на электронную почту. И также хочу отметить, что сейчас готовится изменение в ФЗ, где будет время прибытия до объекта зафиксировано в 10 минут.


[20.02.2015 6:45:41]
 Ув. Сотрудник, если не затруднит - на 194194@bk.ru
Спасибо.


[20.02.2015 9:11:51]
 Ув. Сотрудник, если не затруднит -

на stepanov@gk-bristol.ru

Буду очень благодарен.


[20.02.2015 10:23:12]
 Все строительные нормы исходят из того, что время начала тушеия 15 минут. Так что любые расчеты - тут бессмыслены. Приняв большее время - порушите все требования по огнестойкости и площадям, которые нужно защищать пожаротушением. Принимайте как в техническом регламенте 10 минут.


[20.02.2015 10:59:26]
 А ещё кроме СП 11. есть: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ В ЦЕЛЯХ ДОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ ПЕРВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДО НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору Г.Н.Кирилловым от 30 декабря 2009 г. N 2-60-14-18).
Рекомендации направлены в территориальные подразделения МЧС России
(письмо от 15 января 2010 г. N 43-50-18)


[20.02.2015 12:28:20]
 Уважаемый Сотрудник, если не трудно, то прошу скинуть и мне:
9537724@gmail.com
Заранее спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарная часть на проектируемом промобъекте      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.