Нужны старые нормы на объект 1979 г.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.02.2015 15:00:39]
 День добрый! Кто нибудь знает нормы по дымоудалению на объект 1979 года постройки. Получили предписание на обеспечение противодымной вентиляции, проекта на здание (3 этажа) нет, есть техпспорт, где написано что объект 1979 года постройки. Нужно посмотреть тогдашние нормы.


[18.02.2015 15:19:31]
 
СНиП II-33-75 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
http://meganorm.ru/Index2/1/4293801/...

СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование
http://meganorm.ru/Index2/1/4294815/...


[18.02.2015 15:36:54]
 Спасибо за помощь, но сомневаюсь что СНИП 2.04.05-86 распространяется на объект 1979 года постройки, а по поводу СНиП II-33-75 я посмотрел, правда бегло, но там только про вентиляцию обычную и аварийную, еще местную, а про дымовую не нашел ничего, может есть еще что-то? Еще раз спасибо!!!


[18.02.2015 15:49:21]
 Да, я тоже в 75 году не нашел. Может не было тогда такого направления.
Или оно отдельно было в пожарных СНиПах или СНиПах по конкретной категории здания
вот довольно полных перечень сканированных СНиП. в том числе "старых"
http://meganorm.ru/list2/64514-0.htm


[18.02.2015 16:32:38]
 Система называлась аварийная вентиляция для удаления дыма при пожаре.
Её ищите.


[18.02.2015 17:53:42]
 СНиП II-Л. 1-71* СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. ЧАСТЬ II, РАЗДЕЛ Л. ГЛАВА 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
5.18. Лестничные клетки следует проектировать, как правило, с естественным освещением через окна в наружных стенах.
В зданиях до 5 этажей лестничные клетки допускается освещать через световые фонари в покрытиях; удаление дыма из таких лестничных клеток в зданиях от 3 до 5 этажей должно предусматриваться через вытяжные шахты.
Лестничные клетки допускается проектировать без естественного освещения при обеспечении их незадымляемости независимо от этажности зданий.
Незадымляемость лестничных клеток, не имеющих естественного освещения, обеспечивается путем создания в них воздушного подпора, определяемого по расчету, и удаления дыма из шлюзов, холлов или коридоров через размещаемые в них вентиляционные шахты...

СНиП II-Л. 2-72. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. ЧАСТЬ II, РАЗДЕЛ Л. ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(Удаление дыма только при 10 эт. и более)

СНиП II-М. 2-72. СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. ЧАСТЬ II, РАЗДЕЛ М. ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
2.16. В помещениях без световых или аэрационных фонарей, в которых размещены производства категорий А, Б и В, должны быть предусмотрены дымовые вытяжные шахты с ручным и автоматическим открыванием при пожаре. Площадь поперечного сечения этих шахт следует определять расчетом в зависимости от количества продуктов горения. При отсутствии расчетных данных площадь шахт должна составлять не менее 0,2 % площади помещений без чердаков и не менее 0,15% площади помещении с чердаками.
В чердаках должны быть предусмотрены дымовые вытяжные шахты площадью сечения не менее 0,05% площади помещений чердака.
Шахты следует размещать равномерно по по площади помещений и выполнять из несгораемых или трудносгораемых материалов.
Поперечное сечение каждой шахты не должно превышать 2 м2.



[18.02.2015 23:40:09]
 СНиП II-Л. 2-72. о! БЛАГОдарю, хоть данное здание многофункциональное (Ф4.3.и Ф5) предписание по части здания Ф4.3. поэтому думаю эта норма в самое яблочко. Сам сегодня уж чего только не начитался, мозг опух, теперь вопрос: можем ли мы упоминать данный документ для обоснования ненужности дымоудаления в трехэтажном здании если данный документ утратил силу?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 