Тактика "И" для разнотипных извещателей в системе "Болид"

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.02.2015 9:56:26]
 Уважаемые профессионалы,подскажите, верно ли предлагаемое решение в описываемой ниже ситуации. Есть высокий склад , оборудованный АУПС на «Болиде». Установлены линейные дымовые ИПДЛ-Д-II/4р по одному на отдельный шлейф с2000-АР2. Из-за частых ложных срабатываний с запуском речевого оповещения и дымоудаления (подозреваю, что не реализована тактика «И» от двух извещателей) принято решение «что то делать». Предложение из проекта: «Дополнительно устанавливаемые извещатели пламени «Пульсар 1-011ПНК» предусматриваются для повышения достоверности сигнала «Пожар»… Сигнал «Пожар» формируется при срабатывании линейного извещателя и извещателя пламени». Запрещено ли объединение разнотипных извещателей в тактику «И» для выдачи сигнала «Пожар»? Можно ли реализовать на «Болиде» вообще тактику «И» для разных шлейфов.


[17.02.2015 10:35:35]
 Если выполняется:
17.2. Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления:

а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией - за время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
б) для включения средств пожаротушения - за время, при котором пожар может быть потушен
в) для включения средств противодымной защиты - за время, при котором обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе систем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим регламентом.

то не запрещено


[17.02.2015 11:07:57]
 14.1...Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".

а т.к.дымоудаление необходимо запускать от дымовых ПИ, то второй ПИ думается тоже должен быть дымовым


[17.02.2015 12:10:36]
 Уважаемый Viss ®.Т.е. к обоснованию к данному решению в РД или СТУ должно быть приложено 4 расчёта?


[17.02.2015 13:19:41]
 Коллеги, простите за тупой вопрос. А чем нормируется, что дымоудаление необходимо запускать от дымовых датчиков?


[17.02.2015 13:57:46]
 СП 5. п.14.5
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тактика "И" для разнотипных извещателей в системе "Болид"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.