Тамбур-шлюзы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2015 16:44:04]
 Коллеги подкажите гдя я ошибаюсь. В соответсвии с требованиями п 9.1.6 СП1.13130.2009, далее по тексту дословно "...При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.", значит ли это, что при выходе из помещений категорий А или Б в общий коридор в зданиях категории В, тамбур-шлюз можно не делать ? Нелогично как то .....


[16.02.2015 16:50:43]
 Из помещений категории А и Б без тамбур шлюза пожар может распространится в результате воспламенения паров в коридор.


[16.02.2015 16:57:56]
 Это не сакральное знание. Это я и так знаю. Норма где для зданий категории В ??


[16.02.2015 17:10:35]
 А в случае помещений категории В пожар распространяется обычным путем.


[16.02.2015 17:19:34]
 Коллега я все это понимаю. Я проектировщик и мне необходимо обосновывать свои проектные решения в порядке определенном частью 6 статьи 15 "Техрегламента о безопасности зданий и соороужений". Подскажите, если знаете, где написано, что в зданиях категории В требуются тамбур-шлюзы при отделении помещений категории А или Б от корридора ?


[16.02.2015 17:20:46]
 Я проектировщик ... где написано ... :)


[16.02.2015 17:24:18]
 В СП 4 п.6.1.37


[16.02.2015 17:24:40]
 часть 10 статьи 88 ФЗ-123


[16.02.2015 17:27:55]
 БЛАГОДАРЮ )))))))))))))Спасибо !!! Не мог найти ))
  Ответ пойдет СЮДА